Färgordning??

27 feb 2014 17:13 #1 av Richard
Färgordning?? skapades av Richard
Sverige:
Brun, Svart, grå vid 3-fas installationer.

varför kör Italien med:
Grå, Svart, Brun ?

Ska jag koppla enligt deras ordning?

Italiensk maskin...

hur ser resten av europa ut?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2014 18:05 #2 av Lars Engblom
Svar från Lars Engblom i ämnet Färgordning??
Här i Finland har vi:
L1 - Brun
L2 - Svart
L3 - Vit eller i många kabeltillverkare ljusgrå
N - Blå
PE - Grön/Gul

Jag kopplade in en italientillverkad hetvattenstvätt åt farsan i höstast, kopplade enligt vårat färgsystem och den gick rätt första försöket, men hade en 3-fas kontakt med möjlighet att kasta om faser ifall det skulle skita sig :D

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2014 19:03 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Färgordning??
tyskland kör la följande om jag inte har fel?

Svart
Brun
Grå (svart med vit rand)

Fast även vi i sverige har ju inte haft någon vidare standard över vad som är vad.
Fast gräver man lite i hur det är kopplar så är ju färgerna bara en hänledning. Men tycker ändå att man ska köra färg på färg så länge som det bara går.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2014 19:50 #4 av Ola Sjöberg
Svar från Ola Sjöberg i ämnet Färgordning??
Enligt SS 4241720 är det brun, svart, grå (utgåva 5, 2001)
Den bygger på HD308S2 så det borde gälla även Italien?

Lustigt nog så definierar den inte parternas nummer?
Ordningen är: g/g, blå, brun, svart, grå

Vidare så säger den att 4ledare i normala tillämpningar har: g/g, brun, svart, grå.
Det är inte ofta jag sett det!

Hur som helst, som Martin säger, det ska finnas andra partmärkningar för fasordningen så att man är säker på att få rätt rotationsriktning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2014 20:45 #5 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Färgordning??
Hej Richard!
Jag tycker att det verkar som om du och Italienarna ser kopplingsplinten från olika håll. Kolla om du inte får ihop färgerna med ett annat tänk. Italienarna är kända för att skita i regler.
Jag har jobbat med ett fabrikat från Taiwan som systematiskt kopplar fel. Jag brukar då vända allt så det blir så att en svensk elektriker förstår.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 18:18 - 28 feb 2014 20:22 #6 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Färgordning??
Svensk standard visar endast på ordningen av ledare i en kabel, första part brun, andra part svart och tredje part grå. Men det finns ingen installationsstandard som visar på vilken fas som ska ha vilken färg. Av SS 4364000 framgår att fasledare ska identifieras efter hela dess längd med färgerna brun, svart eller grå. Observera eller-satsen. Till en spis kan man tänka sig att använda tre bruna. Varför man skulle göra så kan man ju fråga sig men det är i vart fall inget fel i förhållande till svensk svensk eller europeisk standard. Ett enskilt land kan alltså besluta om fasordning och färgmärkning om de så önskar. Men i Sverige har vi inte beslutat om någon särskild färg för att visa fasföljd.

Dock har vi i kommentar förordat L1 brun, L2 svart och L3 grå. Det tyckte nog alla vi i den tekniska kommittén TK64 var en lämplig rekommendation. Men det är alltså inte tvingande att följa denna ordning för att uppfylla svensk standard.

Edit:
Jag skrev "ingen installationsstandard". Standarden om anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 4370140 som bland annat hanterar ledare i anslutningspunkten och till mättransformatorer anger dock L1 brun, L2 svart och L3 grå. Men som ovan skrivet så finns inget om hur man ska göra i själva installationen.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Marcus

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 21:14 #7 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Färgordning??
Kopplade en EKKJ 4x2,5+2,5 med färgkodade ledare idag.
Kabeln urkopplad i bägge ändar, i gammal installation med svart som första fas. Hur hade ni gjort, brun enl gällande eller svart enl övriga anläggningen?
Kopplade med svart ja, eftersom faserna i övrig va svarta i dosan, och brun fanns som tändtråd. Anläggning från mitten av 80-talet, "min" ekkj bet. nyare typ sent 90- tidigt 2000.

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 21:16 #8 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Färgordning??
Som övriga anläggningen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 21:22 #9 av Joel Ingolf
Svar från Joel Ingolf i ämnet Färgordning??
Absolut som befintlig anläggning! Det viktigaste är trots allt elsäkerheten, alltså att det är överskådligt och att minimera risken för missuppfattning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 mar 2014 11:30 #10 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Färgordning??
Samlad övertygelse, eller hur man ska kalla det.
Känns viktigast att gör det elsäkert, och då blir det ju att följa övriga anläggningens färger.
Vet flera som kör strikt på färgerna, så brun ska promt vara L1 osv. Blir förvirrande i bef anläggning med svart L1 o bruna/gråa tändtrådar.

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 mar 2014 18:40 #11 av Martin
Svar från Martin i ämnet Färgordning??
Kör på samma som befintliga. Dock gör man om tex en halvlokal (några rum)så brukar det dock bli dagens färger. För vem vet när de kommer och ska renovera resterande rum då kanske någon kör dagens färger där så isf blir det ändå fel så sett. Detta då förslagsvis från central utan att byta färg i dosa mitt på vägen dvs.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 mar 2014 21:55 #12 av Richard
Svar från Richard i ämnet Färgordning??
Nä.
U1 grå
V1 svart
W1 brun

men kopplade om allt till våra färger.

Stefan Ericson skrev: Hej Richard!
Jag tycker att det verkar som om du och Italienarna ser kopplingsplinten från olika håll. Kolla om du inte får ihop färgerna med ett annat tänk. Italienarna är kända för att skita i regler.
Jag har jobbat med ett fabrikat från Taiwan som systematiskt kopplar fel. Jag brukar då vända allt så det blir så att en svensk elektriker förstår.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.