Megga KNX-anläggning 21 okt 2018 13:20 #1

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 3442
Hur gör ni för att isolationsprova en KNX-anläggning? Alla grupper som går via brytaraktorer eller dimmeraktorer är ju inte inkopplade när man utför mätningen. Meggar ni varje sån grupp för sig?
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Re: Megga KNX-anläggning 21 okt 2018 20:59 #2

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1980
Du kommer nog få olika bud Ronnie, men det korrekta är givetvis att ledningarna för LSP ska testas även efter ackarna. Min egen erfarenhet då jag håller utbildning är att många glömmer brytare, kontaktorer o.s.v. Vissa glömmer även säkringarna i centralen. Inte deras fel, enkelt tankefel och ingen har sagt något annat heller.

...man skulle kunna bygla med FK under meggning dock.
Senast redigerad: 21 okt 2018 21:00 av Michell Andersson.

Re: Megga KNX-anläggning 21 okt 2018 21:20 #3

  • Lars Sundbom
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 119
Vi har också haft samma fundering. Vi har gjort som så att vi meggat varje utgående grupp (Fasledare+N mot PE) innan vi lagt in dem på aktorerna.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.20 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa