Är det någon annan än vi som haft problem med Hagers värmeaktor för golvvärme, TX206H, för KNX? Vi har gjort en anläggning med två värmeaktorer och vi har fått byta två stycken inom loppet av två månader. Den ena fungerade inte från start, den hittades vid sökningen efter nya produkter men när den skulle tilldelas gruppadresser så misslyckades det. Provade koppla in den direkt mot programmeringsverktyget men samma sak då.
Den nya som vi monterade fungerade utan problem i ca tre veckor. Sen larmade spänningsförsörjningen för busslingan med Imax vilket betyder överbelastning eller kortslutning i busen. Efter diverse felsökning kunde vi konstatera att felet låg i värmeaktorn. När den var ansluten uppstod kortslutning i slingan men när vi kopplade ur den försvann felet. Att kortslutningen uppstod i kopplingsklämman för busledningen till värmeaktorn är uteslutet då kortslutningen försvann så fort vi tog lös klämman från värmeaktorn.
Enligt Hager så är detta myyycket konstigt. Dom har aldrig hört talas om något liknande.
Jag har aldrig testat Hagers värmeaktor, så har tyvärr ingenting att komma med där, men eftersom ni uppenbarligen haft problem så kan jag tipsa om Zennios värmeaktorer.
För vattenburen golvvärme brukar jag köra Theben E:1739304/5. Funkar skitbra och har många bra funktioner samt inbyggd trafo för 24V don (vilket väl är det vanligaste)