System för styrning och mätvärdeinsamling (motorvärmaruttag)

03 maj 2018 14:23 #1 av Ronnie Lidström
Har en kund (förening) som har 21 st bilplatser i kallgarage. Varje bilplats har idag ett eget vanligt uttag. Varje uttag matas med egen 3-ledare från varsin elmätare. Mätaren läses av manuellt.

De skulle vilja byta till nåt smartare system där man dels kan styra uttagen samt automatisk mätvärdesinsamling för debitering av förbrukningen.

Vi brukar ju installera Garo G-CTRL men det känns inte riktigt lämpligt här där det redan sitter vanliga uttag.

Finns det nåt annat bra alternativ?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2018 20:29 #2 av NIklas
Finns knx aktorer med strömmätning på varje kanal, och sen att man använder en homelynk eller liknade att automatiskt skicka ett mail den sista varje månad, med de olika mätvärdena.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2018 07:33 #3 av Ronnie Lidström
Hur ordnar man individuell styrning av dessa uttag? Så varje bilplatsägare kan styra bara sitt uttag med typ sms eller app :rulla:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 maj 2018 11:06 #4 av Patrik Hedlund
En Z41 med varje uttag lösenordsskyddat och individuella lösenord. Då kan alla ha samma app, men endast ha lösenordet till just sitt uttag.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 maj 2018 14:13 #5 av Ronnie Lidström
Funkar ju med Z41. Men överkurs med en flashig display. Vill ha en apparat för DIN-skenemontage utan display. Gärna billigare än en Z41 också.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 maj 2018 15:12 #6 av Rikard Ågren
Med ett buntband borde man väl få fast Z41an på en dinskena :)

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 maj 2018 15:32 #7 av Patrik Hedlund
Kanske funkar med Z41 Lite i stället för Pro. Den är lite billigare.

Det går nog inte att få det billigare än så. Andra DIN-skenemonterade apparater för appar som jag sett brukar kosta det dubbla.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 maj 2018 16:46 #8 av Friedrich Lossien
Schneiders nya Resi9/Wiser energy kanske är något för avläsning?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 maj 2018 17:53 #9 av Joel Ingolf
Du kan ju prova att ringa Garo och kolla om dom kan hitta en anpassad lösning till dig? Dom gånger jag har varit i kontakt med dom har dom varit väldigt hjälpsamma.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2018 10:25 #10 av Peter
Hinner inte söka upp det nu, men när jag tittade på olika tillverkare för uttag för elbilsladdning så hade en del tillverkare egna lösningar på detta med app till.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.069 sekunder