Dali-trådarna behöver inte vara separat och skärmade för att förhindra störning? Finns ju kabel 5g1,5+2x0,75 för Dali där Dali trådarna är en "egen kabel i kabeln" så att säga.
Brukar du köra vanlig 5ledare?
Känns som att det hade varit bra med tydligt separata dali-trådar så man inte råkar koppla fel om inte annat
Har dragit mycket DALI. Det fina är att den kan förläggas i samma kabel eller installationsrör 5G1,5 utan problem. Ingen störningsrisk. Om man skulle råka koppla 230 på dali-busen så är det inget som går sönder.
Det är okej att förlägga en 5G1.5 där man använder 2 kablar till DALI-bussen, det är standard utförandet. Så länge alla kablar är anpassade efter högsta förekommande spänning. Det man måste tänka på är att när man kopplar DALI-buss ska det ske i separat utrymme, genom att använda 2 dosor eller att man använder avskiljningsvägg.
Den där kabel som kommit som är 5G1.5 + 2x0,75 är för att kunna utnyttja 3 fas i en DALI anläggning utan att behöva dra en 5G1.5 och en separat 3G1.5 för DALI-bussen. Så till anläggningar där man måste t.ex utrymningsväg där man måste ha armaturer efter varandra på olika säkringar och det är en större anläggning så är det kanske smart och man kortar ner arbetstiden eftersom man bara behöver förlägga en kabel.
DALI bussen har ju klenspänning ELV (ca 15-20V) men är inte SELV.
Dvs, det krävs inte tillräckligt internt skydd i DALI-grejerna för att det inte ska råka slippa ut nätspänning på bussen.
Alltså tillverkarna måste inte ge akt på alla isolationsavstånd, krav på komponenter som åtskiljer nätspänning från klenspänning, krav på dubbel isolering osv osv, som krävs för SELV-utrustning.
Detta är ganska viktigt att tänka på när man grejar med DALI.
Detta betyder alltså i praktiken att man måste betrakta all DALI-bus-kabel såsom strömförande med 230V. Så enkelisolerad kabel måste alltid gå i VP-rör, vara i dosor osv, - precis som FK med 230V i.
Alla metallkapslingar osv måste vara skyddsjordade, se t.ex. Helvar knappsatser, där finns det en jordanslutning i metallramen, som måste anslutas till PE.
Marcus Lundström skrev: Har dragit mycket DALI. Det fina är att den kan förläggas i samma kabel eller installationsrör 5G1,5 utan problem. Ingen störningsrisk. Om man skulle råka koppla 230 på dali-busen så är det inget som går sönder.
Nja det är ju inte riktigt sant. Visst, många Dali-don använder ju samma plintar för Switch-Dim så där är det ju lugnt, men ingångsenheter/paneler/rörelsevakter osv kan skadas/förstöras.
Robin Strandberg skrev: Alla dalienheter är gjorda för att tåla en kortslutning 230V. Lite mer tveksamt blir det för tryckknappsgränssnitt som kopplas till 24V tryckknappar.
Ja så är det ju förstås. Jag tänkte främst på Helvars router-system där många ingående komponenter faktiskt inte är Dali-stämplade då de rent formellt inte följer standarden, Helvar har så att säga gjort ett "eget" Dali-system. Var på ett bygge en gång där några stackars lärlingar hade råkat lägga 230 på bussen vilket ledde till många tusenlappar i brända ingångsenheter...