plc problem

10 feb 2015 16:26 #21 av Christopher
Svar från Christopher i ämnet plc problem
Det här har ja kommit fram till. Sitter en Misubishi Fx1N.Mt24-Dss Plc
En beijer E-300 (Som slutade säljas för 7 år sen)

Plc kopplad till panelen med en Cab 19 kabel.
Panelen kopplad till modemet med en vanlig d sub 9 polig,
Det ja nu måste ha tag i (göra själv) Är en cab 5 kabel för att kunna koppla in mig från panelen till datorn för att sedan överföra recepten, Via hmi tool
Är det någon som har erfarenhet från dessa system?


Men sen till det extra roliga att åskan har slagit ner o slagit ut överströmsskydden, sedan kan dom varit utslagna ca ett halvår. Vet ej om modemet slutat fungera pga ny åska eller ej, Samt om det nu är åska gjort så att modemet är trasigt, borde väl seriell porten på panelen kunna vara trasigt också?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 feb 2015 17:27 #22 av Tomas Karlsson
Svar från Tomas Karlsson i ämnet plc problem
Har du mjukvara för att jobba med FX och panelen kan du ju enkelt kolla om du får kontakt via panelens port och om inte så direkt mot PLC, då kan du utesluta fel i de delarna pga åska osv. Sen för dina nya delar kan du följa det jag skrev i #14 du kommer inte undan att sätta upp ditt nya modem till seriell gateway och sen i andra änden ha någon form av VCom för omlänkning av serieport via nätverk.

Men för att göra allt i en vettig logisk ordning börja med att försöka på plats med rätt kablage för att ansluta via panel och sen ev direkt på PLC så du kan utesluta HW-fel där först. Vad är det man överför där, någon driftdata/loggning eller börvärden.
Följande användare sa tack: Christopher

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 feb 2015 18:37 #23 av Christopher
Svar från Christopher i ämnet plc problem
ligger skv filer som loggas varje dag med olika värden,.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 feb 2015 07:29 - 11 feb 2015 07:31 #24 av Tomas Karlsson
Svar från Tomas Karlsson i ämnet plc problem
Då behöver du bara få kontakt med panelen där datat lagras. Ta med en dator där du har HMI Tools och anslut direkt så du som tidigare sagt ser att HW är ok. Du får också verifierat hur serieporten är uppsatt för panelens snitt mot HMI Tools det är normalt det lite udda 9600,7,E,1.

Nu vet du också hur Insys-burkens serial gateway ska ställas in. Det kan du då enkelt göra och verifiera på plats genom att köra VCom på lokala PCn ansluten till LAN-port på Insys. Då är allt på plats och bara WAN delen är kvar som skulle kunna trilskas.
Följande användare sa tack: Christopher

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 feb 2015 18:45 #25 av Christopher
Svar från Christopher i ämnet plc problem
Fick hem filerna B)
Nu blir de nästa steg att få det att lira med modemet..

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.