Bonolux lysrör T8 till T5 spar energi & sparar på jordens resurser

10 sep 2013 12:10 - 10 sep 2013 15:27 #1 av Anders Hellman
Har byggt om ett 80 tal T8 armaturer i ett garage åt en brf
Med Bonolux T5 lysrör med HF don i ändarna av lysröret
50 % energibesparning vart det
föreningen vart nöjd
det är enkelt att dokumentera ombyggnaden
Kopplade förbi drosseln för att få 2 års garanti ,samt för att optimera
Energibesparningen
Jag vet att det finns dom som inte tycker om det
Men jag ser inga problem att ta det ansvaret
Om lysrörs hållarna är i god kondition




Bild infogad i inlägg. //Moderator
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 12:19 #2 av Svenne Eriksson
Hur kan det där löna sig? En ny armatur kostar ju nästan ingenting och då får du hela armaturen ny, ny plastkupa och alla andra plastdelar som brukar spricka är också fräscha.

Dyra specialarmaturer kan jag tänka mig att det blir affär i att bygga om, men knappast armaturen på bilden.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 12:37 #3 av Anders Hellman
Du har en poäng där
men det var bara några små resten var
2 x 36 w
Slipper måla om
30000 timmar brinntid
Inbyggd reflektor ger bättre lumen i dom flesta fall
Krosssäker bra på många ställen
Byte av rör = nya HF don
Känns bra att inte behöva slänga fina armaturer
Tar ca 200 kr per ombyggnad gör ca 4st i timmen
Åter bet tid ex ombyggnad 24tim /7 dagar ca 1 år
Ska skicka bättre bilder
Kul att du svarade

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 14:53 #4 av JDA
Hur är det med CE märkning av armaturen då den byggs om?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 16:16 #5 av Torbjörn Forsman
En annan följdfråga i sammanhanget: Har någon provat att driva ett T8-lysrör med ett HF-don avsett för T5 med ungefär samma effekt? Fungerar det överhuvudtaget? Jag skulle kunna tänka mig startproblem om glödtrådsdata avviker alltför mycket.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 18:23 #6 av Anders Hellman
Om jag har förstått det rätt så är det inte ok om du ska sälja armaturen
till tredje part, då måste man ce märka helheten
Men en behörig person som dokumenterar samt märker ombyggnaden
På plats så är det ok
Det enda man gör är att koppla förbi en felkälla (drosseln) som dra onödig ström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 18:31 #7 av Anders Hellman
Man tar självklart ansvar för omkopplingen med dokumentering

Sen ser jag Bonolux lysrör som en armatur som är CE märkt i sig,
det enda som man använder är s13 hållarna som måste vara ok

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 18:32 #8 av Marcus Lundström
Då får man inte lägga till en säkring i en färdigbyggd ce-märkt elcentral heller, eller?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 19:14 #9 av Anders Hellman
Någon stans måste man ta till sunt förnuft
Man kan se möjligheter eller problem över allt
Jag tror på denna lösning
Viktigaste för mig är att produkten håller måttet
Och är godkänd
Men jag tror att Bonolux även kommer att ta fram egna
armaturer för deras lösningar
Glömde säga att dom bonolux lyser bra även i kyla

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 19:38 #10 av Mikael Ljungstrand
lite offtopic, Anders är du säljare av bonolux rören eller en installatör?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 19:40 #11 av JDA
En besiktningsman kan begära att du ska skriva ett CE intyg om du byggt om en färdigbyggd central som är CE klassad av ett annat företag.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 20:49 #12 av Prolle Fröderberg
Om man vill sälja sin produkt kan man följa forumreglerna!

Reklam
19.Är du representant/säljare för en produkt, säljare på en elgrossist/butik osv så måste detta framgå i din signatur. Tycker du att det är svårt att få till en snygg signatur, Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!
20.På detta forum är det tillåtet att göra reklam för sitt företag, sina produkter/tjänster eller att rekommendera andras produkter, bara det görs på ett snyggt sätt!
21.Smygreklam däremot är EJ tillåtet! Tex om du är säljare på Eljo så är det EJ tillåtet att du registrerar dig som "Pelle, Installationselektriker" och sedan skriver väldigt gott om Eljo i varje inlägg. Det är dock helt ok att du registrerar dig som "Pelle, Säljare Eljo" och sedan gör reklam för dina produkter.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 21:51 #13 av Anders Hellman
Kom i kontakt med Gunnar på Bonolux
I våras har till nu mest installerat
Men ska börja att marknadsföra dessa
Produkter
Vart lite ivrig när jag fick respons på
Inläggen
Ber om ursäkt om någon tog illa upp
Men jag skulle inte kunna sälja något
som jag inte tror på
Kommer att troligtvis åka runt i Sverige
och leta upp firmor som vill jobba med
dessa lösningar för samarbete

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2013 22:07 #14 av Patrik Hedlund

Anders Hellman skrev: Kom i kontakt med Gunnar på Bonolux
I våras har till nu mest installerat
Men ska börja att marknadsföra dessa
Produkter
Vart lite ivrig när jag fick respons på
Inläggen
Ber om ursäkt om någon tog illa upp
Men jag skulle inte kunna sälja något
som jag inte tror på
Kommer att troligtvis åka runt i Sverige
och leta upp firmor som vill jobba med
dessa lösningar för samarbete

Välkommen till forumet, Anders!

Du får hemskt gärna göra reklam för Bonolux produkter på fluxio, men då som sagt i egenskap som uttalad säljare och inte som "anonym" installatör!
Här kan du läsa hur du ska göra för att fixa en snygg, tydlig signatur!

Lycka till!

//Patrik, Moderator

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2013 17:25 #15 av Michell Martic
Jag blir mer och mer nyfiken på denna produkten. Men jag antar att ni följer svensk lagstiftning och EU-direktiv som är tillämpliga för produkten samt för det nya utförandet av armaturen.
Varför inte posta en pdf med EG-försäkran här på forumet?
Det skulle säkert få tyst på alla som tvivlar! :)

Du som utför omkopplingen kan inte ta på dig CE-märkningen om du inte har en tillhörande EG-försäkran. Att göra det annars är ett lagbrott. Det är ju inget vidare att rekommendera någon att bryta mot svensk lagstiftning... för att spara några kronor... istället för att byta hela armaturen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2013 19:32 - 11 sep 2013 19:35 #16 av Lars Blomkvist
Följande användare sa tack: Michell Martic

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2013 20:19 #17 av Patrik Hedlund
Men en fundering, är det bara jag som tänkt på att ljuset på bilden verkar vara grönt? :dry:

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2013 21:34 #18 av Marcus Lundström
Ang. frågan om CE-märkning.

Så vitt jag har fått förklarat så möter det inga hinder att bygga en armatur till sig själv eller bygga om en gammal armatur till sig själv. Så länge man inte säljer armaturen vidare.
Då är det ju inte regelvidrigt på något sätt att modifiera sina egna befintliga armaturer så länge de uppfyller god elsäkerhetsmässig praxis.

Vi har ju redan i en annan tråd kommit till slutsatsen att en platsbyggd elcentral eller kopplingsanordning inte behöver CE-märkas. Endast om elcentral byggd i sin helhet på annan plats för att sedan säljas vidare.
Att bygga om en befintlig armatur borde då rimligen inte föranleda CE-märkningskrav. Såvida armaturens ägare behåller den tills den skrotas.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 sep 2013 04:54 #19 av Michell Martic
Menar du att vi ska avfärda elsäkerhetsverkets pressmeddelande som förklarar ganska precist vad som gäller för just den här typen av produkter och förfaranden?

Ska man verkligen ta sig runt på ett kryphål eller ska bara byta a rmaturen.

Dessutom, finns det ENS en EG-försäkran på bonolux produkten i sig?
Den skulle jag vilja se :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 sep 2013 16:26 #20 av Odd Hedberg

"elsäkerhetsverkets pressmeddelande" ?

Länk please...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.129 sekunder

Senaste foruminlägg