Inlägg

emo
Ronnie Lidström skrev:
Användningen av motorvärmaruttaget skiljer väldigt mycket beroende på om man måste betala strömmen själv eller ej. Kommunala bostadsbolaget här i Skellefteå bytte för massa år sedan ut en större mängd motorvärmarcentraler mot sådana med individuell mätning.

Kommer inte ihåg några siffror, men denna investering betalade sig väldigt fort

Installationen jag undrade om i denna tråd rör sig om Garo G-CTRL på en brf, så där betalar varje person sin faktiska förbrukning och motorvärmarna går väldigt lite i onödan eftersom man kan styra den via app osv.. Svårt ändå att veta hur mycket sammanlagring man kan räkna med.. Och sen är ju "risken" att det kommer tillkomma massa elbilar i framtiden som drar 10A konstant hela dagen.


2år beräknades det ta ungefär och detta var 09, så katchiiing! Men då var det vissa extremfal... Någon hyresgäst använde kupevärmaren i kallgaraget för att få ett varmgarage sen var det medräknat att kunna säkra ner fastighetsabonnemangen.
Dimensionering motor ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Glöm sen inte bort avsäkring utav manöverspänningen, Både på L1 och L2.
fram- back kopplings ...
Kategori: Elmotorer
emo
Alternativ 1 brukar jag köra på.
Överskådligt tycker jag, iaf då det finns ritning... Sen så slipper man att belastning från vägguttagen ska passera plinten på aktorn. Kör även nollorna direkt till skenan. Ej via Dimmeraktor. Utan ist en "intern nolla" för varje aktuell grupp.

Bifogar en bild, nu är denna lite speciell. Ej någon vanlig villa central...
Grena av faser i elc ...
Kategori: Teknik
emo
Eller gjort det utav kunskap. Är det tex. ELQRB 2x1 så är ju blå part 1. Säger då ritningen att part 1 (första plint) är G, ja då var vi där...
G och G0, färger på ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Tycker allt blir en tokig lösning...
Pumpen har inbyggt motorskydd, kräver min 10A säkring.
Har separat ingång för start/stop och reläkontakt för drift.
Så bäst vore att sätta dit säkring, styrkabel för start/stop och driftind. Styra start via bef kontaktor eller reläutgång i Duc.
Men klart mest jobb också... Fast något kontaktormotorskydd lär aldrig lösa ut och start/stop via matning är inte något alla pumpar uppskattar.
Spolspänningen på en ...
Kategori: Elmaterial
emo
Vi har en på firman som gillar att spara vissa "bra att ha grejjer" Det räddade mig på precis samma fel i sommras... Fick åka ut en helg, för att det sköts huvudsäkringar i ett bostadskvarter. Visade sig att kablarna till huvudbrytarna hade skavt på faskenan. På två skilda hus, så blev det överslag samma regniga helg... Sen när jag gick igenom resterande mätartavlor på området, så fann jag detta.
Äldre fasskena till ...
Kategori: Köp och Sälj
emo
Frågade en besiktningsman om precis detta före semestern. Han skulle iaf inte godkänna grupper märkta DATA som låg utanför jordfelsbrytare.
För vad händer när alla andra uttag är upptagna eller det finns ett "DATA-uttag" närmare...
Totalrenovering kont ...
emo
Har monterat både Regins och Calectros Närvarogivare, 24V AC/DC

www.reginproducts.se/Common/Frameset.aspx?DBDocId=482084
www.calectro.se/productpage.php?prodid=24

Finns rätt många valmöjligheter i dom, fast du lär väl sköta det mesta i PLC:n.
Moeller Easy
emo
Efter en snabb googling så hittade jag detta..

hissbesiktningar
ama.byggtjanst.se/doc/amacontent/vvs_his..._vid_brand_66-67.pdf

Vilket verkar vara BBR:s regler.
Hissar som saknar signal från gemensamt brandlarm att gå till närmaste stannplan. Skall ha brandskyddad kraftförsörjning.

Sen angående andra kablar i hisschakt, vad jag vet så är det en egen brandcell och kräver godkända tätningar vid genomgång. För att förhindra brand/rök-spridning in och ut ur schaktet(trapphuset).
Elkablar i hiss-scha ...
emo
Visst var magnetventilen paj, lätt sönderbränd och jordfel. Men satt stickproppen "rätt" så small säkringen, så visst var den "felvänd". Fanns jordfelsbrytare, vilken inte löste ut av den lilla ström som krävdes för att dra relät.

Det rätta var att montera ett 1-fas CEE anslutning.
Gissa felet!
Kategori: Elinstallationer
emo
Nepp, inte det. Tidigare har allt fungerat som det ska och inget är omkopplat från ritningen
Gissa felet!
Kategori: Elinstallationer
emo
Här kommen Felsökning jag varit på.

Maskin inkopplad i ett schuko-uttag med 2st transportband och tryckluft för renblåsning. Transportbanden drivs av 2 motorer från gemensam 230/3x230v omriktare, renblåsningen över en magnetventil.

Iaf så kom jag dit för att maskinen inte reagerade på nödstoppen, start/stopp fungerade så som det skulle.
Gjorde en första kontrollmätning över nödstoppen, 0v när den var opåverkad och ca120v när den var påverkad...
Hmm, vad var fel?

Bifogar ritningen på manöverkretsen.
Relä R1 ger startsignal till omriktaren.
Gissa felet!
Kategori: Elinstallationer
emo
Såg en liten infälld kapsling idag, så var tvungen att kolla efter leverantör.
Det var en 6-moduls från Legrand, så visst finns det men inget som grosisterna verkar ha hemma...

docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-exp...-13/ex212001_212.pdf
LIten infälld kapsli ...
Kategori: Elmaterial
emo
Tyvärr så hade hon inte typsnitten, detta är en riktigt liten firma och maskinen var ny. Sen är inte deras datorkunskaper de vassaste.

Jag ritade skylten i EasyEL och exporterade till DXF. Skapade även en fil där jag testade göra om texten till linjer och punkter, men den gick inte ens att öppna och blev riktigt stor.
Eftersöker Typsnitt ...
emo
Tyvärr så fungerade inte typsnitten, utan textstorleken blev fel när maskinen skulle läsa in...
Men företaget lyckades knappa in allt direkt i maskinen, så jag får iaf mina skyltar.

Får ändå tacka för all hjälp.
Eftersöker Typsnitt ...
emo
Det såg ju nästan identiskt ut, har laddat hem och installerat det.

Gjorde en ny ritning med "ditt" typsnitt och levererade den till företaget, får se om maskinen klarar av det. Konstigt nog så fixade den inte Arial...
Men testade även göra en ritning där jag sprängde isär all text till linjer.

Tack
Eftersöker Typsnitt ...
emo
Verkar vara en ganska "rent" och rakt typsnitt, speciellt för gravering.
sökte igenom 102000 olika, men hittade det inte där.

Nummer 3 här är typsnittet.

www.bettsmetalsales.com/wp-content/uploads/2011/12/engrave.jpg
Eftersöker Typsnitt ...
emo
Skall rita och beställa graverade skyltar, men behöver typsnittet "Isis 513 Intern" eller "isis SL513 intern".

Någon som har det installerat på datorn eller vet vars man kan hitta det?

/Dan
Eftersöker Typsnitt ...
emo
Har inte sett någon armatur med 2-rör, vad jag vet.

Lugnt Ronnie
Hehe, nä inte den snyggaste. Har satt den som komplement någon gång, då kunden valt ett skåp med 2x10w halogen... Inte mycket till allmänljus
Dubbelisolerad lysrö ...
Kategori: Belysning
emo
Kika på Pentura från Philips.
T5-rör och riktigt slimmad. Kanske lite "epig" i gavlarna och trångt vid snabbkopplingsplinten.
Men den gör sitt jobb.

E:nr W LxBxH
7085015 TCH 8 1x14 623x23x45
7085016 TCH 8 1x21 923x23x45
7085017 TCH 8 1x28 1223x23x45
Dubbelisolerad lysrö ...
Kategori: Belysning
Mer
Tid för att skapa sida: 1.04 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa