emo
det är värmepumpar dvs kompressorer

vi har gjort 2 mätningar en i varje enda av skenan

och det är fortfarande stekvarmt på vissa skarvar Schneider ska beställa nya delar och se om det hjälper
dom tar sitt ansvar och byter delar fast den börjar närma sej 10 år men jag tror inte det kommer lösa problemet....
för vi har ju redan bytt vissa varma bilar och dom nya blir lika varma....
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Jan Wahlberg skrev:
kVAr...


??
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Så där nu var alla mätningar klara
inga övertoner och allt var godkänt

bifogar lite så får panelen tycka till

vet att det ser ut som om strömmen är stor men det är mycket start och stopp när det är +2 och varmare ute
och diagrammet visar 2veckor kommer att få per dygn och timma snart
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
sista mätningen är klar i morgon och då ska det analyseras så vi får se efter det
men vad dom sett nu på unipower som hjälper mej att analysera så är det inga konstigheter allt ligger inom toleranser.

har skickat första mätningen till Schneider och dom har erbjudit att byta ut allt som går varmt
men jag tror inte detta kommer bli bättre.. för där det brann förra vintern så har vi helt nya delar och dom är stekvarma ca 60-70grader när jag var där i förra veckan sen har vi vissa skarvar som är bara ca 30-35grader och det känns mer normalt

känns svårt att lösa detta men det måste lösas på nått sätt

/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Christer Djerf:
varna skarvar är lite vart som helt på skenan och som jag sagt tidigare så matas den i ena ändan på skenan och plockas ut i den andra dvs inget plockas ut längs skenan....
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
det finns lite små feqvensare i cirkulationspumpar och sen har jag 2 st externa som är säkrade 20A
dom stora kompressorlasterna är direktstart
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
här kommer 2 bilder en för ström och en för spänning
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
denna också...
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
så nu är en mätare påhängd och som ska mäta allt och lite till.....

den är uppkopplad så jag kan se allt i realtid samt att det loggas

här kommer lite realtidsbilder ligger inte riktigt med full last men nästan

saknar ni någon loggning?












/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
uppdatering

mätare är inhyrd som jag räknar med att få den inkopplad nästa onsdag

kopplar upp den mot internet också så man kan se allt live också

kommer att mäta ca 1,5 veckor i varje ända på skenan



/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
nu ska vi inte dra alla värmepumps företag över en kant va

jag håller på med värmepumpar hela dagarna men mest större grejer ca50kw och uppåt

men man åker ju på lite villor då och då fast man inte vill det....

det finns tyvärr väldigt många klåpare i värmepumps branschen.....

men just med dom inverter styrda villa pumparna är det ju tänkt att dom ska ta hela uppvärmnings behovet
och inte behöva elpatronen som spets 16kw klarar man en ganska stor villa på men självklart om man behöver få ut mer en 16kw så finns ju risk att elpatronen måste gå in och spetsa elpatronen är 7kw i dessa maskiner går att koppla om till 9kw.ganska ofta man ser att ström trafona inte är inkopplade och så har dom 25A huvudsäkring
där det inte är några problem alls. en 16kw värmepump tar strax under 10A per fas vid sitt sämsta drift fall
oftast ligger dom någon A under detta.... allt beror på ink KB och utg VB

bytte VP i en villa till en F1255-16 härom vintern och kunde inte komma fram med strömtrafona utan att gå igenom ett nyrenoverat rum så fick skippa detta
den var i tre plan och ca 160-180m2 per plan byggd på kanske 40 talet
har inga säkringar som gått där enu vad jag vet i alla fall

tänks så här när det gäller värmepump 1kr in i el och den spottar ur sej 3-5kr i värme


/Johan
Nibe F1255-16
Kategori: Elinstallationer
emo
Emil Eppellepptikkern:
ska min inte göra enligt Schneider



Christer Djerf:
tempen ligger mellan 18-22 året runt så det är inte det...
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Christer Djerf: jo det är lite långsökt med Schneider Frankrike vill att vi mäter detta för att gå vidare

montaget är rätt inget som bryter på nått på sätt


Electrum: nollan ligger 17,6A i skrivande stund ca 260A över faserna

/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
hej

har fått lite kontakt med ett företag som kanske kan hjälpa mej ska ringa dom i morgon måndag

Michell Andersson : inga motorer går för varma men dom har intern kylning av köldmediet också då det är värmepumpar.....
jag kommer att gå till botten med detta men nästa steg är att mäta och hoppas på att jag kan göra det snarast.

Sven Murberg: det är inte så mycket start och stopp det mesta går kontinuerligt från nov till mars.

Christer Djerf: ström matningen är i ena änden och uttaget iden andra finns inget mitt i mellan där jag hämtar ut något.


Electrum: synd att ström klamparna var för små eller är.... behöver vara betydligt grövre
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
har varit på plats i dag och vissa av skarvarna vi bytte till helt nya var stekheta kunde inte ta i dom dvs >60grader
medan vissa var ca 30grader......


måste hittat ett företag som kan hjälpa mej att mäta som sagt och det känns som jag kört fast hittar ingen som verkar hålla på med detta


/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Magnus H

vi har bytt flera delar som går varmt nu för att se om det blir någon skillnad
det ska tydligen vara någon silver beläggning på det som ligger mot skenorna och ska inte putsas


Oskar Ståhl

det konstig är att visa skarvar är ca 30 grader och vissa är över 60 grader
och enligt Schneider ska det inte vara så

som jag förstått det med övertoner så ska det inte kunna ske med motordrift eller har jag fel?


Petter Johansson

400A per fas ska den klara




/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
hej igen

Magnus H
vad gör att den reaktiva effekten blir dålig och varför blir den det? och hur gör det skada på skenan?
tittade på en annan anläggning som är lite mindre där låg vi på ca 160A över faserna och reaktiva effekten var 0,93 på den......

Christer Djerf:

ingen fukt har kommit in i skenan den sitter så till så det inte kan göra det
dvs källar gångar med tenp på ca 20grader året runt

japp har termo fotat den bifogar lite bilder......

Thorbjörn forsman:
därför jag försöker hitta någon som kan detta och har rätt instrument men verkar inte vara helt lätt....


bifogar lite hur det sett ut efter det gått varmt

så Magnus vem VET vad detta beror på





















/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
det är motorer med direktstart (kompressorer)
finns enbart 2 små freqvensare i anläggningen inte mer en det

kommer i håg sen jag läste AB samt läst på nätet ska man inte få övertoner med motordrift

inget på canalis skenorna dras med bult eller liknande det är fjäder belastade bläck som ligger mot skenorna
vi har provat att byta flera som går varmt nu och se om det blir någon skillnad
det är ju så att vissa skarvar är helt ok i temp också så det är inte alla ca30% som går varma.....

bifogar det jag läser ut elmätaren där ser ni reaktiva effekten..


skenan har suttit i snart 10år canalis systemet har ju funnits sen 70-talet med samma konstruktion
enligt han på Schneider har dom aldrig varit med om detta


Electrum: låter som du har ett fint instrument som klarar att läsa ut det jag behöver men man ska ju också förstå vad det spottar ut sej också...
fundera på om du vill åka till stockholms innerstad(Vasastan) och mäta... självklart mot ersättning
vi kan ju ta det på mejl vidare om du vill Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen



/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
hej alla


jag skulle behöva mäta övertoner i en anläggning
har inget instrument för detta tyvärr

någon hon har koll på nått företag i Stockholm som kan mäta detta samt hjälp att analysera detta?

Problemet:

har en 400A canalis skena som jag belastar max 260A med nästan bara motordrift och som jag mins det och läst mej till ska man inte få några övertoner av det eller har jag fel?


har haft ute Schneider 2 gånger och vi har bytt några delar som går varmt (skarvarna) ca 60-70grader omgivnings temp max 25grader
han tycker det är jätte konstigt och tagit detta vidare till Frankrike men dom skyller på övertoner och att 250A kan motsvara 400A i övertoner......

det gick så varmt förra vintern att det blev kortis i en skarv


tacksam för svar eller om någon kan ha en idé om varför den går så varm
/Johan
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
hej vart kan jag hitta reglerna att plus och minus inte får ligga i samma rör?

hittar inget klokrent om det i SS436 40 00,712

enda jag hittar är 712,412 där det står "bör"....

/Johan
regler kring solpann ...
Mer
Tid för att skapa sida: 0.88 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa