Hushållsström... läckert uttryck, man kanske skulle uttala sig i någon nyhetssändning om att el- installationer på sjukhus inte är så himla noga då lite strömgenomgång på läkarkåren inte är så värst farligt när dom utför hushållsoperationer 
|
Läkare på TV4 säger ...
|
Postad 12 feb 2014 07:43
av Ronny
|
|
|
Behöver lite hjälp p ...
|
Postad 16 okt 2013 07:35
av Ronny
|
|
Fast att skriva ner ett kortfattat mail och eller "kontrakt" med uppgifter om vad ni har kommit överens om vad gäller omfattning, färdigställandetider etc. där man bifogar en standardtext med timpeng, milersättning mm tar inte många minuter och uppfattas nog av de flesta kunder som att man är seriös och då slipper du problem med sådana här kunder. Konsumenttjänstlagen kan vara tuff mot entreprenörer
|
Kunder som inte vill ...
|
Postad 23 maj 2013 07:26
av Ronny
|
|
Oavsett hur du ändrar med säkringstyper så kommer du aldrig klara kravet på spänningsfall.
Vid belastning beräknad vid bostäder, kontor, butiks- och småindustrilokaler får
spänningsfallet inte överstiga följande värden av den nominella spänningen:
2% I huvudledning från servissäkring till gruppcentral.
3% Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och
småapparater.
4% Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål.
|
Utlösningsvilkor i n ...
|
Postad 22 mar 2013 07:47
av Ronny
|
|
Intressant installation, bla den grön/gula såg ut att ha "kontinuitet" med dom flesta färgerna i dosan 
|
problem med dragning ...
|
Postad 18 feb 2013 07:43
av Ronny
|
|
Med dom där klammeravstånden kan man nästan tillgodoräka det som kabelskydd 
|
Varmt i vinterkylan
|
Postad 25 jan 2013 11:06
av Ronny
|
|
Som alla andra skriver så behöver man veta mera, men om du vill ha en vild gissning så: för 5-6år sedan låg det väl ungefär på 1100-1200kr/m2 för en kontorsstandard, gissar att det inte har blivit billigare, men jag har inte gjort kalkyler på den här typen av installationer på lääänge (tack gode gud)
|
Lämna pris
|
Postad 25 jan 2013 10:53
av Ronny
|
|
210m 2,5mm,,,, Utan att räkna på det så låter det som du inte kommer klara kraven på spänningsfall....
|
Felkretsimpedans/sli ...
|
Postad 18 dec 2012 08:01
av Ronny
|
|
För en som har huset fyllt med tonåringar så vore det inte fel med en sådan lösning på duschvattnet 
|
Myntmätare för trefa ...
|
Postad 13 dec 2012 08:27
av Ronny
|
|
Är du anlitad av snickaren eller direkt av kunden?
Ligger du "under" snickaren så skulle jag nog påstå att han borde ha tagit ansvar för att utförandet blir riktigt utfört
|
Zoner i badrum.
|
Postad 10 dec 2012 08:23
av Ronny
|
|
=> Lars,
Och till huset så skickar mäklaren med gummistövlar gummihandskar, sprinklersystem och en hjärtstartsmaskin som ett "safe-kit" till husköparen
Hoppas verkligen aldrig vi kommer till stadiet då det blir tillåtet med hempuleri inom el, förbud avskräcker iaf dom flesta "petson-pulare". Jag tror på förbud 
|
Gräva ned EKLK 4x2,5 ...
|
Postad 04 okt 2012 06:34
av Ronny
|
|
80m 16kvmm borde inte vara något problem (utan att veta vad du har för nät bakom)
men 45m för en1,5kvmm låter långt och även 65m på en 2,5kvmm kan bli knepigt,
|
Utlösningsvillkor o ...
|
Postad 03 okt 2012 07:00
av Ronny
|
|
Glöm inte heller att tänka på spänningsfall och utlösningsvillkor,
|
Gräva ned EKLK 4x2,5 ...
|
Postad 02 okt 2012 06:45
av Ronny
|
|
Hade denne Anders skrivit kurslitteratur och var lite udda på ett skönt sätt ?
En behörighetsutbildning skall ju täcka in ett brett utbud av olika typer av installationer, så att vissa delar kan uppfattas som onödiga för en del installatörer är kanske inte så konstigt
|
Onödiga delar i kurs ...
|
Postad 20 sep 2012 07:03
av Ronny
|
|
Härliga bilder, man "lyckas" verkligen som klåpare när man får till en fulskarv på vinden i spånet dessutom byter färg på trådarna.
Att vissa hus INTE brinner förvånar verkligen
|
Nytt Jobb & lite ful ...
|
Postad 07 sep 2012 07:09
av Ronny
|
|
Är själv absolut inte anti-facklig utan brukar förespråka medlemskap.
Men tiden då jag var medlem i el-ettan och försökte gå ur, var precis som Janne skriver förknippad med väldigt otrevligt bemötande och dolda hot (via telefon av högt uppsatt person).
Har sedan dess varit medlem i andra förbund och gått in/ur utan problem, betydligt lägre avgifter och bättre förmåner/kr.
Bemötandet kan ju iof vara personrelaterat och man skall inte döma en hel organisation utefter det, men intressant att andra har liknade erfarenheter.
En förbättrad internpolicy hur man bemöter sina kunder kanske kan vara något för SEF?
|
Då var de dqx igen!! ...
|
Postad 05 jul 2012 06:51
av Ronny
|
|
Oj, ingen enkel fråga att svara någorlunda kortfattat på.
Gå in på tex studera.nu, högskoleguiden, distansutbildningar, studiekanalen etc och kolla vad som finns, hur många år du kan tänka dig lägga ner på en utbildning, bo på annan ort, din egen behörighet etc.
Själv hade jag endast 2-årigt el-tele-gymnasium i botten, så jag började med att fixa grundbehörighet via komvux (eng, sv, samhällsk.) Sen var det fritt att bara söka det som kändes intressant, men skaffar du dig en ingenjörsutbildning efter att ha jobbat några år "praktiskt" så lär du inte ha problem att fixa något jobb som passar, det finns ju en uppsjö på olika typer av jobb att välja på.
Kolla distansutbildningar om inte vill flytta på dig, går även att kombinera halvfartsstudier med arbete om man är beredd att offra sin fritid under några år
Jag har aldrig ångrat mig, just friheten att kunna söka olika tjänster och inte vara så låst var den stora uppsidan (dessutom var tiden som vuxenstudent på annan ort riktigt kul  )
|
Hur blir man elingen ...
|
Postad 07 maj 2012 07:35
av Ronny
|
|
Hej
Jättesvårt att svara på, jag själv sadlade om från elektriker till "konsult" för ca.15 år sedan (via ingenjörsutbildning) och gick då in på en något högre lön än vad jag hade tidigare som elektriker, men sen har löneutvecklingen varit helt ok.
Men kontakta några stycken och fråga dig fram.
Man får finna sig att åter bli "lärling" under en period.
Ett tips: Välj hellre en större firma att påbörja din "konsultkarriär", det finns oftast större utvecklingsmöjligheter och utbildningar + roligare uppdrag att få på en större firma (har erfarenhet från 4-5 olika konsultföretag av olika storlek)
Mindre "källarkonsulter" med 1-10 anställda ger oftast sämre utveckling.
Lycka till
|
lön för elkonsult
|
Postad 23 apr 2012 16:18
av Ronny
|
|
Jobbar inte längre som installatör, men fick för några år sedan ett uppdrag att hjälpa ett företag att utföra "kontroll före drifttagning" i lite över 500 lägenheter. När jag testade JFB så var det ca 15 st av 500 som inte löste på rätt tid... det skulle då (av detta mkt kända fabrikat) betyda att ca 3% av alla JFB (av detta fabrikatet och sändningen) vara kassa!
Har även hittat detta fenomen då installaltörer redovisar sina mätningar i digital form vid besiktningar
|
Normapparater
|
Postad 02 apr 2012 07:21
av Ronny
|
|
Kapitel 61 i SS 436 40 00
61.3.2
Dokumentera dina mätvärden och när + vem (och företag) som har utfört mätningen, omfattning, gärna mätmetodik och instrument med dess inställningar är några punkter som kan vara viktiga att ha med. Har varit med allt för många gånger om tex dessa eländiga "oändlighetstecken" som många använder sig av vid isolationsmätningar.
En installatör hade använt sig av dessa "tecken" men använt fel inställningsområde på instrumentet så det visade " oändlighet" men visade sig vid en nogrannare kontroll innehålla flera allvarliga isolationsfel. = skriv alltid uppmätt värde.
Är man osäker på hur mätningarna skall dokumenteras så kan du tex läsa YTC.1 i ELAMA som ofta skrivs in i handlingar, den ger en bra beskrivning på lämplig dokumentering av mätningar vid idrifttagning
|
Vilka kontroller MÅS ...
|
Postad 20 mar 2012 08:25
av Ronny
|
Mer |