emo
använder det där tidrelä, med funktion C så fungerar det inte som du har tänkt, vid varje impulstryck börjar tiden att räkna om från 0.
Impulsrelä med timer ...
Kategori: Elmaterial
emo
finns det någon standard för inre kablage? för olika skåpleverantörer kör med olika färger. Så här var det senaste skåpet vi köpte av ett företag från Sverige. Är det svensk standard eller finns det någon standard?
HUVUDSPÄNNING 400V SVART
230VAC SVART
230V NOLLA LJUSBLÅ
MANÖVER 230V FAS RÖD
MANÖVER 230V NOLLA RÖD
24VDC+ MÖRKBLÅ
24VDC- MÖRKBLÅ
OBS: EXTERN SPÄNNING ORANGE
färgkod inre kablage
Kategori: Elinstallationer
emo
bara tvinna ihop utan wago/ubåt?
Godtyckliga anmärkni ...
Kategori: Elinstallationer
emo
är ju nästan ingen effekt på porten, en vanlig takskjutsport för industri.
Är inte vi som har gjort jobbet. Är en konsult som tagit fram vad för kabel som ska användas och en annan elfirma som har gjort jobbet. Hade jag fått bestämma skulle det vara en till central.. Blir att logga spänningen nästa vecka för att se. Kan ju fortfarande vara så att det är något fel på porten men portreperatören skyller på låg spänning.
spänningsfall proble ...
Kategori: Elinstallationer
emo
jo är sant att det kan vara värre vid olika tillfällen. ska se om jag kan ordna en spänningslogger.
50m 240 akkj
40m 95 akkj är en stor såg avsäkrad 63A som startar och stannar vid den här centralen.
60m 5g1,5
40m 3g1,5. Skulle jag få bättre resultat om jag skulle byta ut sista biten till 5G1,5?
spänningsfall proble ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Problemet kommer lösa sig själv när nätleverantören uppgraderar trafon.

har inkommande 390v 225v från nätleverantören alltså väldigt lågt, kommer att ordnas upp snart.
zline = 0,03 ohm
zloop = 0,03 ohm

har en 230vac utrustning en port längs bort, som enligt leverantören krånglar på grund av för låg spänning. (jag osäker om han har rätt).

ink till central vidare till dosa 5G1,5 vidare 3G1.5
avsäkrad 10A diased.
vid förbrukaren har jag 221v
zline = 2,65 ohm lsc = 86,7A R = 2,65 ok lsc_lim= 80,7A
zloop = 1,54 ohm lsc = 149A R = 1,54

Någon som kan hjälpa mig med uppgifterna jag lämnat är spänningsfallet för lågt?.
Kan man räkna såhär. 225-221 = 4volt 4/225= 0,0177 = 1,77% spänningsfall
Eller räknar man från 230?.
spänningsfall proble ...
Kategori: Elinstallationer
emo
skulle gärna köpa boken om det går att beställa genom elektroskandia eller Ahlsell är det möjligt inom kort?
Egenkontrollprogramm ...
emo
Ett säkerhetsrelä ska du väll använda. typ rt9
library.e.abb.com/public/fa0c7fecb087556..._2TLC172001C3402.pdf
Nödstopp funktion vi ...
Kategori: Teknik
emo
Motorerna är stumt monterad, motor med växellåda fäst i motorfötterna, kugghjul med kedja för drivning av valsar. Så en motor klassas inte som rörlig/vibrerande del om den är stumt monterad?.
När ska man välja ri ...
Kategori: Elinstallationer
emo
har en el konstruktör som valt att använda EQLQ 4g 1,5 till motorerna. Är ca 20 motor 1,5kw 30m till varje motor och valt att ha säkerhetsbrytare vid elskåpet för att bryta allt. Enligt leverantör räknas som en maskin = ok med en säkerhetsbrytare. Är en rullbana för material.

får man ha E0460025 EQLQ till motorer? Ledarkategori: Klass 1 = entrådig
När ska man välja ri ...
Kategori: Elinstallationer
emo
"Uppmätt värde för förimpedansen" ______ mOhm
är det mätningen man gör zloop eller zline?
Vilket värde på grup ...
Kategori: Mätteknik
emo
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/2 2 överbyggling för PDU E2920189 det är dom där cleas. Tillbehör till Push-in serien. tror din bild och modell är tillbehör till wdu serien
Hjälp med trevånings ...
Kategori: Elmaterial
emo
Hjälp med trevånings ...
Kategori: Elmaterial
emo
dom här sakerna brukar jag använda. kan vara tips till nästa gång där finns skena som nämndes ovanför

Plint pdk 2,5/4 2 radig E2920180 50st=frp
Ändplatta PAP PDK 2,5/4 E2920148
Plint PDU 2,5/4 1 radig E2920110 100st=frp
Ändplatta PAP 2,5/4 E2920130
Plint PDU 2,5/4/3AN 3 pushin ihop E2920111
Ändplatta PAP 2,5/4/3AN E2920107
Plint PPE 2,5/4/3an 3 pushin jord gulgrön(jordar) E2920128
Plint PDU 2,5/4/3AN BL 3 pushin ihop blå E2920116

Plint PDL4 S/L/L/PE 2 radig + jordplint =3 rader E2920103
Ändplatta PAP/PDL4 S E2920104

Plint PDL4 S/NT/L/PE fas nolla jord E2920100
Ändplatta PAP/PDL4 S E2920104
Stöd för skena ej täcksida PL PHP/PDL4 S (20cm mellanrum E2920105
SKENA SSCH 10X3 CU skena till plint E2920855 1meter
E2920870: BYGEL ZB 4
E2920872: BYGEL ZB 16

ÖVERKOPPLING ZQV 6N/2 2 överbyggling för PDU E2920189
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/3 3 överbyggling för PDU E2920190
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/4 4 överbyggling för PDU E2920191
Hjälp med trevånings ...
Kategori: Elmaterial
emo
startar en ny tråd
Nackdelen med tidur i centralen är ju att du inte kan släcka lamporna på ett enkelt sätt om du vill det. Om du istället monterar en impulsbrytare tillsammans med exempelvis ett Z-waverelä har du ju fått både tidsstyrning och styrning vis brytaren.
Någon som kan ge tips på vad för z-wave saker man ska köpa? något som grossisterna säljer?. styra t,ex 4 lampor med automatiskt tändning kvällstid astrour och att man kan tända släcka med vanlig tryckknapp. Är intresserad att testa hemma innan sälja till kunder.
styrning av fönsterl ...
emo
Hur tycker du SoMachine är jämfört med logo?, för visst har du annvänt båda? fördelar/nackdelar =)
Vill bygga enkel plc ...
Kategori: Teknik
emo
på mina gruppförteckningar i central skriver jag,
Uppmätt värde för förimpedansen 90 mOhm

om man ska vara petig ska man skriva
Uppmätt värde för jordslutningsimpedansen 90 mOhm?
Är förimpedans och j ...
emo
har ju ingen lärare att konsulterara eftersom jag inte går kursen, har bara inte riktigt tid att sitta och göra uppgifter mer exakt och så kan man ju lösa en kopplingsuppgift på flera sätt och förbättra ritning med att rita in allt =) + skriva dit t,ex antal ledare, partexmärka trådarna med mera färdigt ifall man ska göra liknande uppgifter i jobbet.

ge gärna användare på fluxio ett konto för att träna göra uppgifter
kretsschema belysnin ...
Kategori: Elinstallationer
emo
någon som kan lägga upp en mer korrekt ritning eller skicka till mig? =) är bara för träning.
kretsschema belysnin ...
Kategori: Elinstallationer
emo
när du för körjournal hur skriver du?,
kund pelle 2mil? mätarställning xxx ? bara nyfiken
Firma Bil
Kategori: Företagsekonomi
Mer
Tid för att skapa sida: 0.69 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa