emo
vad är det för komponent johan ? =)
Jordfelsbrytare till ...
Kategori: Elinstallationer
emo
mät utan att ha någonting inkopplat på sekundären får du ju fram om det är fel på utrustning
Blir inte klok på li ...
Kategori: Säkerhetssystem
emo
Vad är det som behöver/måste testat i ett ställverk och intervaller? får så luddiga svar eller är det upp till den som äger anläggningen?

tänker på reläprover och brytare.
Service av ställverk ...
Kategori: Elinstallationer
emo
blir ganska stor kontaktor, ett fundering är att ha en kontaktor för varje grupp är det 8 3-fasgrupper för utomhusbelysning? Vi brukar ha en kontaktor per grupp och sen är kontaktorerna utsprida mera vid närmaste central. viktigt att man märker upp manövern och kraft.
Kopplingsschema kont ...
Kategori: Elinstallationer
emo
ingen varvtalmätning
Frekvensomriktare
Kategori: Elmotorer
emo
på jobbet har vi så på flera motorer och frekvensomriktare kring 2,2kw på motorerna. 1 frekvensare med 3 motorer men motorerna måste alla ha separata motorskydd. Problem kan uppkomma om det går förtyngt, då kan vi få att 2 band står stilla och 1 snurrar. men vid rätt dimensionerat går det kanon
Frekvensomriktare
Kategori: Elmotorer
emo
gillar den här TRYGGVE IP23 XL BRED ArtNr 7213556. saknar däremot skarvning av extrafaster som jag gör med wagos i armaturen
Vilken belysningsarm ...
Kategori: Belysning
emo
utan knx tycker jag bästa lösningen är rörelsevakt på spegelskåpet, resterande belysningsspottar på dimmer, slocknar då inte när jag är på toa, däremot när jag duschar. tänder sällan spottarna
KNX Tryckknapp/Rumsk ...
Kategori: Teknik
emo
använder det där tidrelä, med funktion C så fungerar det inte som du har tänkt, vid varje impulstryck börjar tiden att räkna om från 0.
Impulsrelä med timer ...
Kategori: Elmaterial
emo
finns det någon standard för inre kablage? för olika skåpleverantörer kör med olika färger. Så här var det senaste skåpet vi köpte av ett företag från Sverige. Är det svensk standard eller finns det någon standard?
HUVUDSPÄNNING 400V SVART
230VAC SVART
230V NOLLA LJUSBLÅ
MANÖVER 230V FAS RÖD
MANÖVER 230V NOLLA RÖD
24VDC+ MÖRKBLÅ
24VDC- MÖRKBLÅ
OBS: EXTERN SPÄNNING ORANGE
färgkod inre kablage
Kategori: Elinstallationer
emo
bara tvinna ihop utan wago/ubåt?
Godtyckliga anmärkni ...
Kategori: Elinstallationer
emo
är ju nästan ingen effekt på porten, en vanlig takskjutsport för industri.
Är inte vi som har gjort jobbet. Är en konsult som tagit fram vad för kabel som ska användas och en annan elfirma som har gjort jobbet. Hade jag fått bestämma skulle det vara en till central.. Blir att logga spänningen nästa vecka för att se. Kan ju fortfarande vara så att det är något fel på porten men portreperatören skyller på låg spänning.
spänningsfall proble ...
Kategori: Elinstallationer
emo
jo är sant att det kan vara värre vid olika tillfällen. ska se om jag kan ordna en spänningslogger.
50m 240 akkj
40m 95 akkj är en stor såg avsäkrad 63A som startar och stannar vid den här centralen.
60m 5g1,5
40m 3g1,5. Skulle jag få bättre resultat om jag skulle byta ut sista biten till 5G1,5?
spänningsfall proble ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Problemet kommer lösa sig själv när nätleverantören uppgraderar trafon.

har inkommande 390v 225v från nätleverantören alltså väldigt lågt, kommer att ordnas upp snart.
zline = 0,03 ohm
zloop = 0,03 ohm

har en 230vac utrustning en port längs bort, som enligt leverantören krånglar på grund av för låg spänning. (jag osäker om han har rätt).

ink till central vidare till dosa 5G1,5 vidare 3G1.5
avsäkrad 10A diased.
vid förbrukaren har jag 221v
zline = 2,65 ohm lsc = 86,7A R = 2,65 ok lsc_lim= 80,7A
zloop = 1,54 ohm lsc = 149A R = 1,54

Någon som kan hjälpa mig med uppgifterna jag lämnat är spänningsfallet för lågt?.
Kan man räkna såhär. 225-221 = 4volt 4/225= 0,0177 = 1,77% spänningsfall
Eller räknar man från 230?.
spänningsfall proble ...
Kategori: Elinstallationer
emo
skulle gärna köpa boken om det går att beställa genom elektroskandia eller Ahlsell är det möjligt inom kort?
Egenkontrollprogramm ...
emo
Ett säkerhetsrelä ska du väll använda. typ rt9
library.e.abb.com/public/fa0c7fecb087556..._2TLC172001C3402.pdf
Nödstopp funktion vi ...
Kategori: Teknik
emo
Motorerna är stumt monterad, motor med växellåda fäst i motorfötterna, kugghjul med kedja för drivning av valsar. Så en motor klassas inte som rörlig/vibrerande del om den är stumt monterad?.
När ska man välja ri ...
Kategori: Elinstallationer
emo
har en el konstruktör som valt att använda EQLQ 4g 1,5 till motorerna. Är ca 20 motor 1,5kw 30m till varje motor och valt att ha säkerhetsbrytare vid elskåpet för att bryta allt. Enligt leverantör räknas som en maskin = ok med en säkerhetsbrytare. Är en rullbana för material.

får man ha E0460025 EQLQ till motorer? Ledarkategori: Klass 1 = entrådig
När ska man välja ri ...
Kategori: Elinstallationer
emo
"Uppmätt värde för förimpedansen" ______ mOhm
är det mätningen man gör zloop eller zline?
Vilket värde på grup ...
Kategori: Mätteknik
emo
ÖVERKOPPLING ZQV 6N/2 2 överbyggling för PDU E2920189 det är dom där cleas. Tillbehör till Push-in serien. tror din bild och modell är tillbehör till wdu serien
Hjälp med trevånings ...
Kategori: Elmaterial
Mer
Tid för att skapa sida: 0.34 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa