Har fått en förfrågan på elinstallation i ett bageri.
Kunden "tror" att det räcker med 63A men jag är osäker.


Lite effekter på maskinerna:

Ugn 1. Effekt 27,2 KW 3x400v+N 50Hz

Ugn 2. Effekt 23 KW 3x400v+N 50Hz

Kavlingsmaskin. Effekt 0,5KW 3x400v

Degblandare. Effekt 65Kw
motor power 1,2/2,6 KW fuse 16A

(2st kylar. 0,25Kw 1,1A)

(Frys. 0,38Kw 1,65A)

(Sen lite andra små maskiner som används i olika tillfällen).

Hur fasen räknar jag fram det där?

Sen gällande JFB, skall det vara 300mA eller 30mA på maskinerna?
Nyinstallation bager ...
Kategori: Elinstallationer
emo
USB-gränssnitt för KNX Gira.

Helt nytt, endast testat för funktion.

Pris 1200:- + moms
KNX USB-gränssnitt G ...
Kategori: Köp och Sälj
emo
Sant
Ska jag ta steget?
Kategori: Företagande
emo
Malin skrev:
Det är toppen att vara egen företagare. Det du dock måste tänka på om du startar enskild firma, är att du själv behöver betala in din skatt och sociala avgifter. Detta är ofta en högre summa än vad många tror, så det gäller att inte "sälja sig för billigt". Jag gör så att jag lägger undan 50% av allt jag får in till skatt och sociala avgifter. Detta betyder att om du idag tjänar 200 kr i timmen så måste du som egen föregarare i stort sett ta 400 kr per timme istället. Detta vet dock arbetsgivaren om och de betalar säkert detta till ditt bemanningsföregag idag. Var dock medveten om att du troligtvis inte kommer att tjäna så mycket mer pengar som egen anställd, men du kan ta fler jobb eller andra jobb som du själv vill. Om du i framtiden vill ha eget företag så är det absolut värt att ta steget! Lycka till!


Inlägget är tre år gammalt Malin
Ska jag ta steget?
Kategori: Företagande
emo
Hur är det med att sätta automatsäkringar som avsäkrare?

Dvs om jag sätter ett mätarskåp på fasaden, drar in en servis i en kapsling, delar upp den i 4 till respektive lägenhet samt gemensamhetsutrymme, kan jag då använda automatsäkringar till respektive lägenhet?
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Richard skrev:
Ring centralbyggare. Lämna spec med huvudsäkringar och antal mätare.

Du får ett pris som troligtvis är billigare än att du själv ska plocka ihop prylar.


Ringde ELDON som skissade ihop ett skåp, 12000
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Electrum skrev:
Innan man väljer någon lösning öht måste man väl kolla ifall det är förenligt med koncessionen ifall det är tillåtet att ha ett enda abonnemang till flera lägenheter i huset.

Jag har ganska dålig koll, men det finns väl en del regler, t.ex. att inte sälja el vidare osv.


Har ringt och kollat, skall vara ok.
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Rikard Ågren skrev:
Går det inte att sätta mätarna direkt efter säkringen till respektive lägenhet så blir det bara in och ut? Alternativt finns det fina förgreningsplintar som tar grövre areor


Jo det var ju det jag tänkte med mätarblocken.
Att sätta en liten kapsling med mätare på varje plats.
Men det kanske är enklare att dra en 16mm2 in i en kapsling med mätare och dela upp.
Har du nåt tips på förgreningsplint?
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Vet att 2 ctrl har en tunn kabel också, 4,8-5 mm nånstans.
Konvertera till KNX ...
Kategori: Teknik
emo
Rikard Ågren skrev:
Sätt effektvakt på pannan så kan du köra med lägre huvudsäkring

Ska det spetsas med el eller fjärrvärme?

Jag hade nog funderat på en större normcentral att fördela och mäta i istället för ett mätarblock


Fjärrvärme finns inte i området. Oklart än vad det blir för uppvärming. Bergvärme eller luft/vatten.

Jo jag förstår din tanke. Jag tänkte väl kanske att det är meckigt att stoppa in dubbla 16mm2 på varje ingång på mätarna. Kanske enklare med ett mätarblock?

Är inte van att hålla på med grövre än 6mm2
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Jonas skrev:
Mikael Hallonqvist skrev:
Markus Ågren skrev:
Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..

Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?

Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.

Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.


Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.

Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?

Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.

Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a

Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?



50A servissäkring räcker utmärkt. Skulle säkert fungera med 35A också.

Dvs
Lgh 20A säkring
Fastighet ??A Beror på värmeanläggningen och om det ska vara någon el-spets/backup.


Ja man kan väl alltid börja med 35 och säkra upp om det inte skulle räcka...är ju ändå 16mm2 kabel fram.

Inte helt bestämt vilken värme ännu.

Tack för svar!
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Markus Ågren skrev:
Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..

Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?

Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.

Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.


Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.

Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?

Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.

Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a

Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Och vilken totalstorlek på servisen?
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Varför inte bara köra ren KNX?
Okero OLC-bussystem
Kategori: Teknik
emo
Hej!

Skulle vilja ha lite input på följande installation.

Ett styck parhus på 3 lägenheter.
Två stycken är på två våningar och totalt 112m2 per lägenhet (56m2 per plan)
Kök, vardagsrum och badrum på plan1 och 1st sovrum och klk och allrum på plan 2.
Högsta förbrukare är ugn och spis.
Eventuell elgolvvärme i badrum på 4-500W.
Tvättmaskin + Torktumlare.

I källaren finns ett gemensamt förråd där det skall stå någon sorts värmepump, om det blir luft/vatten eller bergvärme är inte bestämt ännu. Det finns vattenburen golvvärme i det förrådet samt i 60m2 lägenheten bredvid (se nedan) Uppvärmning i de två lägenheterna blir ev vattenburen golvvärme, men troligtvis vattenburna radiatorer.

Sedan finns det en lägenhet till på 60m2 i källaren. Sovrum, badrum, kök. Även där är högsta förbrukare ugn och häll samt tvättmaskin + torktumlare.

Min fundering är att sätta 25A på den ena lägenheten på 112m2 och låta värmepumpen gå på samma matning och sätta en elmätare på pumpen. Alla tre lägenheterna skall dela på uppvärmningskostnaden.

Och mätare nummer två 35A som tar den ena lägenheten på 112m och den på 60m2.
I varje lägenhet kommer det sitta en undercentral.

Tänker jag rätt eller finns det vettigare lösningar?

Mvh Mikael
Dimensionera mätarsä ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Har precis slutfört installationen i en villa.

*Möjlighet att tända öppna spisen med visualisering i app
*Vid pålarmning slår vägguttag i sovrum, kommoder, tvättstuga och kök av samtidigt som en vattenfelsbrytare startar
och vid avlarmning slår de på igen.
Även lagt in samma funktioner på knappar om det skulle vara så att man inte larmar på när man går hemifrån av någon anledning
*Knapp för nattändning i korridor utanför sovrum
*Panikläge om det skulle vara inbrott i huset nattetid
*Vid utlöst inbrottslarm tänds all belysning upp samt att utomhusbelysning börjar att blinka
*Override på ventilationen om man exempelvis är många personer i huset och vill ha lite mer flås
Era bästa KNX styrni ...
Kategori: Teknik
emo
Tar upp denna tråden igen då jag är inne i ett projekt där jag ev funderar på malmbergspuckarna i takdosor istället för dimmeraktorer.

Nån som provat dem ännu?
Dimmerpuck för appar ...
emo
Kanske dags för ett samtal till Vadsbo?
Vadsbo LD220 problem
Kategori: Elinstallationer
emo
Behöver tips på spottar till fönstersmyg.

Har tidigare använt Maxels Vega 1 men i detta projektet är smygarna så grunda så jag behöver använda rörutlopp.
MEN de spottar jag tittat på passar inte 100 in i en 16-slang. Trycker jag i spotten så sviktar den lite plus att det kräver att slangen är spikrak. Nån som har tips på bra led-spot? Bör vara med färdig kabel på.
Spot till fönstersmy ...
Kategori: Belysning
emo
Finns ju Hide a Lites Jolly Round med 1-10v ingång.
LED drivdon med ansl ...
Kategori: Teknik
Mer
Tid för att skapa sida: 0.43 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa