Brandtillbud med elementanslutning 21 maj 2017 10:19 #1

Hejsan Fluxio
Mitt första inlägget på detta forum.-)

Fick uppdrag av en bekant att byta ut en elementanslutning, det hade börjat brinna i den när husägare kom hem.
Det lät allvarligt, förstås.
Men när jag kom dit!!
Hade ägare kom hem var det öppen låga bakom elementet, några få minuter senare hade huset med största sannolikhet brunnit ned till grunden, då det står rätt avsides.

Anslutningen var en standardmodell, med en enkel "stickpropp". De flesta känner nog igen den.
Kanske var någon av hylsorna inte tillräckligt "spänstig", vilket orsakat ett för högt övergångsmotstånd, med kraftig upphettning som följd.
tillbud.jpg
Zeth Larsson
Hemsida: valbo.com

Re: Brandtillbud med elementanslutning 21 maj 2017 16:10 #2

  • Richard
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 591
Ser dock ut som att någon bytt element tidigare.
Kanske dragit fas anslutningen lite svagt...