LED-armaturer som glimmar/glöder svagt då de är avstängda
(1 visning) (1) Gäst

ÄMNE: LED-armaturer som glimmar/glöder svagt då de är avstängda

Re: LED-armaturer som glimmar/glöder svagt då de är avstängda 21 aug 2017 13:00 #41

  • Nils Löfgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Elinstallatör, ABL, Egen firma
  • Inlägg: 77
Jag hade samma problem med ett par spottar. Då hörde jag av mig till Hide a lite och fick lösningen med transientskydd, dvs från tillverkaren. Då borde detta innebära att de installeras enligt tillverkaren anvisningar!?
Nisses El
Installation och Service
Senast redigerad: 21 aug 2017 13:01 av Nils Löfgren.

Re: LED-armaturer som glimmar/glöder svagt då de är avstängda 21 aug 2017 17:15 #42

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1566
Jag tror dig, men för att den informationen ska vara värdefull så måste du ange VILKET transientskydd de menar (= modellbeteckning/E-nummer), och HUR de rekommenderar att det kopplas in för att få bekräftat att de anser det vara tillåtet mellan SELV och jord. Helst bör det vara i skrift.