fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Y/D-start med kamströmsträllare
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: Y/D-start med kamströmsträllare

Y/D-start med kamströmsträllare 06 nov 2018 22:02 #1

Hej, ny på forumet och ny på el.
Fått i uppgift att fixa ett skåp för motorstyrning som stått länge efter någon ivrig pillat lite.

Strömställaren: www.schneider-electric.se/sv/product/K30H10003Y/kamströmställare-y-d/
Hittade inget schema eller ritning men efter mätning verkar funktion överensstämma med A419 här: www.krausnaimer.se/FBook/KN_Catalog_SWE/index.html#58

1. Ersätter kamströmställaren de två extra kontaktorerna som behövs för Y/D-start? Genom att mekaniskt utföra som kontaktorerna gör när de drar? Eller behövs det fortfarande tre stycken kontaktorer?

Fortsätter under antagandet att svaret är att det bara behövs en.

2. Schemat högst upp till höger säger att L1, L2, L3 ska anslutas till 1,3,5 på kontaktorn? Och att 9,4,8 ska anslutas till 2,4,6 på motorskyddet? Varför är där tre extra anslutningspunkter utan beteckning ovanför 9, 4, 8?

3. Schemat längst ner till vänster. Vad är Tx beteckningarna? Laster? Utgångar på kontaktorer/termiska skydd? Lindningar? U1,V1,W1 ska anslutas till 9,4,8? Och 1,5,2 till U2,V2,W2?

Tacksam för svar!
MVH
Elev med Utbränd hjärna

Re: Y/D-start med kamströmsträllare 07 nov 2018 18:37 #2

Fick ihop det och det som jag inte förstod var att utgångarna på motorskyddet ska kopplas till motorplinten direkt och till 9,4,8 på kamströmställaren. Så enkelt egentligen...
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.20 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa