ÄMNE: Frekvensomriktare

Frekvensomriktare 02 feb 2018 23:54 #1

Hej,
Finns det någon här som känner till problemet med parallellkopplade motorer med en frekvensomriktare. Om ni har råkat ut för det (lagerskador pga lagerströmmar), hur har ni löst det?

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 08:04 #2

  • Richard
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 625
www.nfodrives.se

Ett alternativ kanske.

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 09:17 #3

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1846
Just lagerströmmar brukar väl lösas med funktionsutjämning på chassit. Man får väl tänka till bara så att funktionsutjämningen verkligen blir lågimpedant och inte bara lågresistant.

Jag ser dock inte riktigt hur lagerströmmarna hänger ihop med parallellkopplingen i sig. Lagerströmmar är väl ofta ett problem oavsett parallellkoppling.

Är det något som du själv misstänker är ett problem specifikt till följd av parallellkopplingen?

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 09:32 #4

Det finns kullager med en isolerande keramisk beläggning på ytterringen. Ett sätt att bli av med lagerströmsproblemen är att byta det ena eller ev båda lagren i den utsatta motorn mot ett sådant.
Jag har också sett en del elmaskiner där det ena kullagret har varit isolerat från stommen på andra sätt, t ex med ett plastinlägg i lagerhuset.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 11:48 #5

Motorerna är kopplade med en gemensam kabel från frekvensomriktaren till första motorn, från andra sidan av motorplintarna på första motorn vidare till andra motorn. Det är den första motorn som havererar först. Det stämmer att motorer med egen frekvensomriktare får också lagerskador, men inte lika allvarliga som med parallellkoppling. NFO är en tänkbar lösning, men där finns en begränsning på 22 kW.

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 17:21 #6

Du kan ju även prova med sinusfilter, har en installation med två Altivar 650 omriktare som driver sju motorer vardera via ett sinusfilter utan några driftproblem.

Re: Frekvensomriktare 04 feb 2018 21:43 #7

  • tobi
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 37
på jobbet har vi så på flera motorer och frekvensomriktare kring 2,2kw på motorerna. 1 frekvensare med 3 motorer men motorerna måste alla ha separata motorskydd. Problem kan uppkomma om det går förtyngt, då kan vi få att 2 band står stilla och 1 snurrar. men vid rätt dimensionerat går det kanon

Re: Frekvensomriktare 07 feb 2018 08:10 #8

Har den första motorn någon pulsgivare för varvtalsmätning? Eller är det bara motorer som sitter monterade utan någon som helst extra utrustning?

Re: Frekvensomriktare 07 feb 2018 12:03 #9

  • tobi
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 37
ingen varvtalmätning
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.69 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa