ÄMNE: Frekvensomriktare

Frekvensomriktare 02 feb 2018 23:54 #1

Hej,
Finns det någon här som känner till problemet med parallellkopplade motorer med en frekvensomriktare. Om ni har råkat ut för det (lagerskador pga lagerströmmar), hur har ni löst det?

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 08:04 #2

  • Richard
  • ( Användare )
  • NU ONLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 650
www.nfodrives.se

Ett alternativ kanske.

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 09:17 #3

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1973
Just lagerströmmar brukar väl lösas med funktionsutjämning på chassit. Man får väl tänka till bara så att funktionsutjämningen verkligen blir lågimpedant och inte bara lågresistant.

Jag ser dock inte riktigt hur lagerströmmarna hänger ihop med parallellkopplingen i sig. Lagerströmmar är väl ofta ett problem oavsett parallellkoppling.

Är det något som du själv misstänker är ett problem specifikt till följd av parallellkopplingen?
Följande användare (n) sa tack: Tobias

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 09:32 #4

Det finns kullager med en isolerande keramisk beläggning på ytterringen. Ett sätt att bli av med lagerströmsproblemen är att byta det ena eller ev båda lagren i den utsatta motorn mot ett sådant.
Jag har också sett en del elmaskiner där det ena kullagret har varit isolerat från stommen på andra sätt, t ex med ett plastinlägg i lagerhuset.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 11:48 #5

Motorerna är kopplade med en gemensam kabel från frekvensomriktaren till första motorn, från andra sidan av motorplintarna på första motorn vidare till andra motorn. Det är den första motorn som havererar först. Det stämmer att motorer med egen frekvensomriktare får också lagerskador, men inte lika allvarliga som med parallellkoppling. NFO är en tänkbar lösning, men där finns en begränsning på 22 kW.

Re: Frekvensomriktare 03 feb 2018 17:21 #6

Du kan ju även prova med sinusfilter, har en installation med två Altivar 650 omriktare som driver sju motorer vardera via ett sinusfilter utan några driftproblem.

Re: Frekvensomriktare 04 feb 2018 21:43 #7

  • tobi
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 37
på jobbet har vi så på flera motorer och frekvensomriktare kring 2,2kw på motorerna. 1 frekvensare med 3 motorer men motorerna måste alla ha separata motorskydd. Problem kan uppkomma om det går förtyngt, då kan vi få att 2 band står stilla och 1 snurrar. men vid rätt dimensionerat går det kanon

Re: Frekvensomriktare 07 feb 2018 08:10 #8

Har den första motorn någon pulsgivare för varvtalsmätning? Eller är det bara motorer som sitter monterade utan någon som helst extra utrustning?

Re: Frekvensomriktare 07 feb 2018 12:03 #9

  • tobi
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 37
ingen varvtalmätning

Re: Frekvensomriktare 18 mar 2018 01:08 #10

  • Richard
  • ( Användare )
  • NU ONLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 650
Apparatskåp--frekvensomformare--motor.

Allt placerat tillsammans.

Vart placerar ni säkerhetsbrytare?

Re: Frekvensomriktare 18 mar 2018 09:20 #11

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1267
Jag brukar följa ritningen ...


Men sätter man säkerhetsbrytaren mellan frekvensaren och motorn så blir den en del av EMC-zonen, och kraven på brytaren i sig, förskruvningar osv och montagets kvalitet blir stort.

Man kommer definitivt inte undan med en säkerhetsbrytare med plastkåpa och förskruvningar av plast då. Måste också tänka på avskalade ledningslängder och att erhålla full integritet i skärmen mellan zonen och omgivningen.

Så generellt är det lättare att ha säkerhetsbrytaren före frekvensomriktaren.

www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pu...nsomriktare-2016.pdf
"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Senast redigerad: 18 mar 2018 12:04 av Electrum.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.41 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa