25 mar 2016 20:18 #1 av Anonym Gäst
Hej,
Jag behöver lite tankehjälp. Har en frekvensomformare till en 3fas motor samt ett styrsystem och en trafo i en låda. Inkommande matning matar trafon samt omformaren. 24volten på trafon matar styrducen. När jag slår av/på huvudbrytaren så dör styrducen(för alltid). Vid felsökning på ducen så har den fått en kraftig överspänning. Vad kan orsaka denna överspänning och hur ska jag felsöka för att kunna redogöra för den. Att mäta med en voltmeter funkar inte, det är troligen ett väldigt kort överslag. Vad är troligast? Omformaren eller trafon eller huvudbrytaren i skåpet?

Hjälp

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 mar 2016 22:08 - 25 mar 2016 22:11 #2 av Rikard Ågren
Vad har du använt för trafo? Och vad är det för DUC?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2016 19:20 #3 av Tomas Karlsson
Kom gärna in med lite mer uppgifter kring det hela, skulle vara intressant att se mer vad som hänt, verkar udda enligt det som skrivits.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2016 20:39 #4 av Torbjörn Forsman
Är transformatorns primär ansluten mellan två faser eller mellan fas och nolla?
Är sekundären flytande eller har den ena polen jordad?
Vad är det för skador som inträffar i DUCen, och hur är matningskretsarna i den gjorda (halvvågs eller helvågs likriktning, finns någon switchad spänningsomvandlare osv)?

Helst skulle man i det här fallet vilja mäta med minnesoscilloskop för att se om man kan "fånga" en överspänningsspik.
Men en annan metod att påvisa mer energirika överspänningar är att parallellt med transformatorns sekundärlindning ansluta ett antal parallellkopplade varistorer med olika märkspänning, var och en i serie med en mycket klen finsäkring (50 mA snabb eller något sånt). Manövrera huvudbrytaren ett 10-tal gånger och kolla därefter vilka av finsäkringarna som har löst ut.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.