16 mar 2020 12:40 #1 av Bobo Östlund
Har en liten fundering kring icke bastu relaterade elmaterial under laven på en bastu.
Kunden vill ha 2st magnetkontakter till en utedusch under laven. När man läser på Elsäkerhetsverkets hemsida (frågor och svar) att en varmvattenberedare får ligga under laven "under vissa förhållande" och en hänvisning till paragraf 703 blir man inte mycket klokare.
Andra elektriker som vi har bollat frågan med tror inte att det är okej med vvb eller annat i bastun.
Är det någon som har ett konkret svar?
/Bobo

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2020 15:31 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet El i Bastu
Jag ser inga hinder mot att montera en VVB i område 2 i en bastu. Detta under förutsättning att bastun är "normal" i det att detta område inte blir nämnvärt varmt. Dessutom ska man beakta vilken IP-klass som krävs, dvs hur bastun används och rengörs. Minst IP24 i alla fall. Manöver av VVBn placeras väl bäst åtkomligt och synligt utanför bastun.
Följande användare sa tack: Bobo Östlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2020 21:14 #3 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet El i Bastu
Om det uppfyller IP-klassningen, är skyddad med jordfelsbrytare och tåll temperaturen är det OK.
Problemet kan vara fukten, det är ju ofta mer än 100% fuktighet i en bastu, detta kryper in i många elektriska delar, varvid JFB lätt löser.
Vad är det för några magnetkontakter, vad skall de styra, vilka effekter ?
Jag skulle reckomendera något 12 volts och sedan något med IP-68 som tåll att vara under vatten.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2020 21:26 #4 av Bobo Östlund
Svar från Bobo Östlund i ämnet El i Bastu
Tänkte också att 12V är ett bra alternativ. Men ska se till att det är hög IP-klass med.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2020 07:31 #5 av Bobo Östlund
Svar från Bobo Östlund i ämnet El i Bastu
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 - 1
703.53 Kopplingsutrustningar som inte är avsedda för bastuugnar får inte placeras i basturum. Uttag får inte installeras.

Elinstallationsguiden (2004)
Elkopplare och manöverapparater som inte är provade för avsedd placerind med bastuugnen samt centraler och uttag får inte placeras i basturum.

Här skriver dom om "basturum". Det borde väl innefatta under lavarna med? Är en vvb en kopplingsutrustning?
Hur tolkar ni det?
/Bobo

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2020 09:43 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet El i Bastu
Det finns flera regler som utan att nämna det handlar om problematiken med värme och fukt. Jag tolkar det som att man själv får bedöma vad som går att installera i det "kalla men fuktiga" området 2. Där är det huvudsakligen apparaternas tålighet som behöver bedömas, medan reglerna syftar till skydd mot brand och elchock.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.