4x1,5 utan blå 03 sep 2018 05:23 #1

  • Thomas
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 8
Hej

Vi ska utföra några trefas grupper till frekvensomriktare, tänkt lägga EQLQ. Vi drar inte fram N ledare, skulle helst hitta en kabel utan blå, men den tredje ledaren tycks alltid vara blå. Hur brukar ni göra? Finns fyrledare utan blå ledare?

Re: 4x1,5 utan blå 03 sep 2018 09:11 #2

  • MaH
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 2
Du kan använda blå som fas, det är så man normalt sätt gör när man drar trefas, finns inga regler som säger att man inte får göra så.


www.schneider-electric.se/sv/faqs/FA140739/
Senast redigerad: 03 sep 2018 09:22 av MaH. Orsak: komplettering
Följande användare (n) sa tack: Patrik Hedlund

Re: 4x1,5 utan blå 03 sep 2018 11:04 #3

  • elmont
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 156
Jag vet inte hur era avtal ser ut men jag betalar minst 3:- MINDRE för 5 ledare än för 4 ledare så jag skulle tveklöst dra en 5 ledare och använda dom trådar som behövs och "parkera" den överblivna. Skillnaden på kabeldiametern är försumbar.
Ps
På vissa fabrikat är skillnaden än större till 5 ledarens förmån.
Följande användare (n) sa tack: Patrik Hedlund

Re: 4x1,5 utan blå 03 sep 2018 11:20 #4

  • Thomas
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 8
Tack för svaren. Jag tolkar det som att ni inte känner till en 4 ledarkabel utan blå ledare. Alternativet är en kabel helt utan färgmärkning som använder part nr istället.

Vad gör du av den blåa när du kör fem ledaren? Klipper?

Re: 4x1,5 utan blå 03 sep 2018 13:46 #5

  • MaH
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 2
Vi betalar mindre för 4-ledare, och chefen skulle strypa oss, om vi drog 5-ledare.

Re: 4x1,5 utan blå 03 sep 2018 16:23 #6

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1276
Thomas skrev:
Alternativet är en kabel helt utan färgmärkning som använder part nr istället.

Ölflex och kanske något mer finns väl med partnummer + gul/grön ...

Men inte billigt ...
"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Re: 4x1,5 utan blå 03 sep 2018 16:34 #7

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1276
EKKJ (EXQJ och alla andra varianter) av 3x2,5+2,5 är ju också en möjlighet. Den är väl (ofta i alla fall) med brun, svart och grå ... tror jag i alla fall.

Men annars så kör ni blå som L3 eller tar en 5gxx och klipper bort/viker åt sidan blå ...
"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.25 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa