Jag har en trumma med N1XV 4G50 liggande och funderar nu på om jag kan använda den till huvudledning. Ska dra en huvudledning till en ny central på en industri. Är det ett big no-no att dra en fyrledare som huvudledning? Hade varit trevligt att få användning av kabeln.
Minns jag inte fel så är det ingen god idé att köra med N1XV inomhus då den inte är brandhämmande eller självslocknande. I så fall lämpar den sig enbart för markförläggning. N1XE däremot ska väl funka inomhus.
EDIT: Tvärtom var det! N1XE (klass F1) ska hållas utomhus, N1XV (klass F2) funkar inomhus.
I övrigt är det inget brandfarligt i närheten av förläggningen. Förstår att det är direkt olämpligt i t ex en träindustri. Men är det godkänt om man som i detta fallet kan hävda att det inte finns något brandfarligt intill kabeln förläggningssträcka? Eller är klass F1 för utomhusförläggning punkt slut?
...sen kan man även påpeka att 444.4.3.2 inte har med "god elsäkerhetsteknisk praxis" att göra eftersom det inte uppstår risk för person- eller egendomsfara bara för att det inte följs. Kanske kan man kalla det god elteknisk praxis? Om det fanns risk för direkta faror med att använda sig av PEN-ledare så skulle det inte finnas utrymme för TN-C alls i standarden och det finns det ju, mer än retrofit alltså. Dels vill man öka nollföljdsimpedansen för alternativa returvägar för att minska risken för vagabonderande strömmar, dels vill man genom att dimensionera upp PEN-ledare (eller helt separera den till TN-S) minska risken för högre potentialskillnader mellan olika utsatta delar anslutna på olika PEN-skenor i anläggningen. Du har dock, om du följer standardens fordringar avseende EMC, presumtion om uppfyllande av ELSÄF-FS 2016:3. Men i ELSÄK-FS 2016:3 står nog inget om att du måste dokumentera avvikelser från standard som i ELSÄK-FS 2008:1...
Gällande kabelns brandspridningsegenskaper och förläggning inomhus så tillåter Boverket maximalt 5m inom brandcell av kabel klassad som F1. Det är här N1XE blir mindre användbar, men N1XV är det bara att köra med.