Vad använder ni för kabel mellan LED-trafos?

13 feb 2016 07:00 - 13 feb 2016 10:19 #1 av müssli
Hej!
Jag brukar sätta låga pottor typ 7466702 och en driver till varje LED. Har hittills använt TP 90-kabel men undrar om det egentligen behövs. Den klarar ju 90° och är dubbelisolerad, dock dyr jämfört med om man skulle använda FK.

Jag lägger slang mellan pottorna och då kan man inte använda "lampsladd" eftersom den inte får läggas i slang. Dessutom är den rund och det blir lite knöligare att få till dragavlasten i drivern. För att inte tala om hur svårt det är att få till anslutningen i Hide-a-lites snabbanslutningar, kabeln är för fintrådig.

Är det ok att dra FK? Räknas pottan som kopplingsutrymme? Hur gör ni?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 feb 2016 09:43 #2 av Bo Siltberg
Nej, en potta är ingen kopplingsutrymme för det är ju helt öppet mot takskivan. Det skulle säkert fungera men det går inte att säga så generellt.

Hur man löser en sådan installation med 230 V till varje lampa vet jag inte... Jag kan bara läsa innantill och konstatera krav på skyddsledare och 1.5 mm² för installationsledningar. :(

Man kan ju försöka vrida detta krav lite och påstå att kopplingspunkten finns tidigare och att det handlar om anslutningsledningar till varje spott. Men då ska man dels inte dra detta för långt som folk gärna vill göra och dels hitta en kabel som tillverkaren godkänner för förläggning i rör som t.ex PLS90 och TP90. Det behövs lite riktlinjer här. Tänk om Voltimum eller SEK kunde fungera i detta avseende.
Följande användare sa tack: müssli

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 feb 2016 10:18 - 13 feb 2016 10:18 #3 av müssli
Jo, TP90 är ju ok som jag tolkar det, dock onödigt dyr för kunderna.
Jag vet flera på orten som drar FK och jag kan väl tycka att det är ok men jag vill följa föreskrifterna. Det hade varit kul att höra hur andra elektriker på fältet gör men det kanske finns en viss ovilja att bli "avslöjad"... ;)
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 feb 2016 16:22 #4 av Tony
Hej!
Drar alltid FK till dessa, tycker att det känns helt okej, pottorna håller bort isoleringen och som jag ser det kan ingenting hända? I spånisolering sätter jag däremot aluburkar som ju är helt täta..
Följande användare sa tack: müssli

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 feb 2016 19:31 #5 av Bo Siltberg
Det känns som om du har ett par outtalade förutsättningar för att använda FK? För inte drar du väl FK löst i väggarna? Det där med villkor är knepigt. Om man säger att "FK är tillåten under försättning att..." så kommer detta villkor så småningom att försvinna ur folkmun och kvar blir bara "FK är tillåtet...".

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 feb 2016 21:26 #6 av müssli
Det är ju en väldig skillnad att dra FK löst i väggen jämfört med att dra FK i slang mellan LED-pottor kan jag tycka. Oftast är ju "botten" på kopplingsutrymmet i pottan dessutom gips, ett icke ledande och hyfsat brandsäkert material.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2016 07:34 #7 av Bo Siltberg
Det var just sådana förutsättning jag var ute efter, om nu gips är godkänt som kopplingsutrymme... Man kan ju ingalunda säga att "FK är tillåtet". Annars kan man ju likställa det med att dra FK löst i väggarna. Sedan behöver man titta på vad som blir berörbart om armaturen behöver demonteras (eller råkar ramla ut) vid lampbyte.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2016 08:37 #8 av Joel Ingolf
Ja det är ju lite klurigt det där med FK som ligger löst i en potta. Utrymmet är ju avgränsat, men samtidigt är det ju faktiskt inte en kopplingsdosa. För att stilla mitt eget samvete har jag för vana att trä på lite "avskal" eller PVC-slang (typ 0768281) en bit in i slangen.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jul 2016 13:13 #9 av Pererik Bervenmark
Jag brukar använda PLS 90 i rör/slang mellan pottorna. Annars finns det silikonslang att trä på FK om vill använda det.

/PE

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jul 2016 14:27 #10 av Patrik Hedlund
Jag kör alltid FK. Blå och orange.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jul 2016 20:14 #11 av Lars Blomkvist
Vi kör på sunt förnuft, lös FK.
Kan man ha enkelisolerade ledare i en stolpe utomhus så funkar det i en testad potta som ansluter mot gips tycker jag.
Tycker inte man kan jämföra det med FK löst i väggar.

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jul 2016 21:14 #12 av Bo Siltberg
En stolpe (i metall) utomhus är skyddsjordad, det är inte en potta, så skyddet mot elchock är inte uppfyllt i en potta. Nu kan man knappast hävda att en potta är åtkomlig och därmed en utsatt del, så analogin med en stolpe haltar lite. Den andra aspekten om kopplingsutrymmet kvarstår, det går knappast att jämföra en stolpe med en potta och en takskiva. Det handlar inte bara om isolation och skydd mot att FK'ns grundisolering fallerar utan även brandtålighet. Så jag ser inget annat än att det ska vara mantlad kabel ända in i spotten om det handlar om 230 V. Även höga strömmar kan behöva beaktas.
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 jul 2016 21:36 #13 av Lars Blomkvist
Menar du att dubbelisolering är för brandtålighet?
En kabel börjar sällan brinna, däremot om anslutningen glappar och då spelar det väl ingen roll om det är dubbelisolering?
En stolpe kanske var haltande jämförelse.
Tar i stället en central av plast som jämförelse där det kryllar av lös FK

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jul 2016 10:21 #14 av Bo Siltberg
Nja, inte primärt men visst ger manteln ett visst skydd :) Du har rätt i att det är anslutningarna som kan gå varma, jag drev iväg lite där. Men visst kan man tänka sig att med FK löst i en potta, kanske skarvade med toppklämmor, så som det kan se ut i en dosa så är det ju bra med en kapsling som inte sprider brand. En dosa och en central är gjorda för att både isolera och hindra brandspridning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 feb 2017 21:29 #15 av Pär
Någon som vet varför man inte får dra "lampsladd", RXQ eller liknande i rör? Denna kabeltyp borde ju vara väldigt lämplig enligt mig att ansluta i LED-trafos och har ju en extra mantel om man jämför med FK. Den är ju visserligen mångtrådig men det är ju ingen skillnad att ansluta en kabel i en LED-trafo eller i en stickpropp.

Ni var ju inne på ämnet lite tidigare i tråden, men borde man inte kunna räkna kabel mellan kopplingsdosan och och LED-trafon som en anslutningskabel och gå ner en kabelarea på just den kabeln till 1mm2? Då blir det ju lite enklare att ansluta en kabel med extra mantel i trafon.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2017 04:52 #16 av Bo Siltberg
Installation i rör anses vara fast installation och där ställer elinstallationsreglerna krav på 1.5 mm² som minsta ledararea. En anslutningskabel är som det låter avsedd för anslutning av fristående apparater och bör vara synlig och demonterbar huvudsakligen utan verktyg.

För övrigt, vad en viss kabel lämpar sig till bestäms av tillverkaren. Draka säger:

Halogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Tittar man istället på den installationskabel som t.ex EXQ säger de

Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, ...

Tyvärr gör tillverkare av drivdon sitt bästa för att försvåra detta med små terminaler som inte är anpassade för installationskabel. Men det finns kabel som tillverkarna tillåter för förläggning i rör t.ex TP90 2x1.5 mm², möjligen även RKX 90 och RXKX 90.

Den där tumregeln att gå ned i area på anslutningskabel är av ondo och är tydligen också ett ytterligare skäl att inte börja dra anslutningskabel i rör. Det är bra att förstå varför denna tumregel medger en mindre area. Det finns ingenting magiskt med anslutningskabel i sig som gör att den skulle tåla mer ström eller värme, utan tumregeln bygger på att anslutningskablar är förlagda fritt i luft med god kylning. Stoppar man in dem i ett installationsrör så faller ju då tumregeln platt...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2017 08:58 #17 av thomas_blekinge
Eftersom spänningen mellan drivdonet och LED-spottar inte är 230 V utan oftast under 50 V så kan man väl resonera annorlunda. Jag kommer och sätta mina LED-spottar i apparatdosor utan extra pottor. Värmeutvecklingen (3-4 W) är ju extremt liten. Sen mellan dosorna och ut till drivdonet slang med biltemas twin-bilkabel (svart-röd) 0.75 mm2. Isolationsmässigt borde det vara tillfyllest med dubbelisolering hela vägen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2017 10:07 #18 av Bo Siltberg
Tråden handlar om 230 V-system fram till antingen drivdon eller lampa med inbyggt drivdon. På klenspänningssidan om drivdon gäller andra regler enligt avsnitt 715. För de vanliga LED-installationerna av downlights finns i praktiken inget att ta hänsyn till annat än val av godkänt drivdon då det har de skydd som behövs, plus tillverkarens anvisningar förstås.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 feb 2017 21:12 #19 av Pär

Den där tumregeln att gå ned i area på anslutningskabel är av ondo och är tydligen också ett ytterligare skäl att inte börja dra anslutningskabel i rör. Det är bra att förstå varför denna tumregel medger en mindre area. Det finns ingenting magiskt med anslutningskabel i sig som gör att den skulle tåla mer ström eller värme, utan tumregeln bygger på att anslutningskablar är förlagda fritt i luft med god kylning. Stoppar man in dem i ett installationsrör så faller ju då tumregeln platt...


Du har helt rätt i det du säger! Man får använda de kablar som är godkända och regelrätta att använda, nya lösningar lär ju komma då utvecklingen går framåt. Även om vissa kablar är dyrare så finns det ju som sagt en anledning till att man ska använda just dessa i vissa fall.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.