10 feb 2013 11:45 #1 av Leif Strand
Hej !

Någon som har tips på energimätare att sätta i normcentral ?
Kruxet är att den ska kunna fjärravläsas.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 feb 2013 14:11 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Energimätare
Med vilket protokoll skall det fjärrsvläsas med?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 feb 2013 14:37 #3 av Leif Strand
Svar från Leif Strand i ämnet Energimätare
Jag är lite dålig på detta!
Jag ska sätta energimätare i 4 renoverade lägenheter och det skall vara " förberett" för att kunna fjärravläsas i framtiden.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 feb 2013 16:01 - 10 feb 2013 16:02 #4 av Lars Sundbom
Svar från Lars Sundbom i ämnet Energimätare
Flera olika fabrikat har lösningar för detta. Carlo Gavazzi har en som heter EM24-DIN för 1-, 2- eller 3-fas direktmätning upp till 65A. Finns med olika kommunikationsgränssnitt för återgivning av mätningar:

Modbus RTU
Med Modbus via RS485 kan mätningar från ett nätverk av instrument läsas in för presentation, övervakning och loggning i en DUC eller PC med lämplig programvara, exempel på programvara är EM2426Soft, PowerSoft eller annat SCADA program.

M-Bus
Med adapter VMU-B01 kan EM24 DIN anslutas till den allt mer populära bussen för mätinsamling M-Bus.

Dupline
EM24 DIN kan användas i installationer där fältbussen Dupline används för fastighetsautomation.

Digitala utgångar
EM24 DIN finns med två digitala utgångar (relä eller transistor) som kan användas för att skicka pulser eller för att övervaka en variabel. Med utgång programmerad för pulser kan energiförbrukning återges till en insamlingsnod eller PLC. Med utgång programmerad med larmfunktion kan EM24 DIN fungera som t ex en effektvakt och koppla bort en icke prioriterad last.

Önskar du en enkel fjärravläsning från nätverk eller via Internet så kan du använda deras webserver, SIU-DL. SIU-DL läser in information via RS485 eller RS232, presenterar aktuell och loggad data med hjälp av en browser. SIU-DL har färdiga drivrutiner för bl a EM24, EM26, WM14 ADV och UDM.