Claes Börjesson skrev:
Är allt helt nytt fråga ägaren, berätta att det är han som har ansvaret längre fram, fråga hur vill han ha det. Han accepterar antagligen vad du anser bäst, skriv gärna ned ATT ni diskuterat/beslutat saken. Bry dig inte om att skriva ned vad ni beslöt, för det kan vara besvärligt och ingen kommer ihåg efteråt.
"Nu har jag bytt din central, Agda och det är dags att märka. Vill du att jag ska gruppnummermärka, positionsmärka eller skriva i klartext?"

//Patrik
https://www.pixeltopic.com/image/qejprgvbtnkfml/




Serviceelektriker som sysslar med service och olika slags renoveringar och nybyggnationer hos främst privatpersoner. Både direkt mot kund och genom mindre byggfirmor.
Följande användare (n) sa tack: Ronnie Lidström

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 20 sep 2013 18:57 #62

Om Agda (80+ år) skall använda centralen, då vill hon nog ha det så lätt som möjligt ......

Om du har ett kemikalie/medicinskåp, vad vill du att det skall stå på förpackningarna ?

H2SO4
HAc
C2H5OH
N-Acetyl-p-aminofenol

eller

Svavelsyra
Ättiksyra
Sprit
Alvedon

/Claes

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 21 sep 2013 21:05 #63

  • Johan
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 32
H2SO4
HAc
C2H5OH
N-Acetyl-p-aminofenol

Mkt fräckare.

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 21 sep 2013 22:21 #64

  • allström
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 28
Spritt och Alveton e totaalllt onöjdikt å marka deee ee jjouö altidt sluuuuuuuugt

HBJFB1112234567778910K1
12345678910111213141516171819202122

Självklart den 1:a. Hur snabbt och säkert hittar ni, vattenpumpen,v v och spishällen

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 22 sep 2013 04:25 #65

Huur i hejvl..stvaar dui??.. Det jag hadde jort beror på utrymmet att skriva på.
Brukar köra med klartext. Anväder oftast dymo för en snyggare förteckning
Eller skriver ut från dator.
Senast redigerad: 22 sep 2013 04:27 av Fredrik Morin. Orsak: la till lite text

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 05 nov 2018 19:58 #66

  • Erik
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 12
Kör alltid med hagers märkning numrering.
Tycker dock att dom har gjort hagercentral sidan lite dålig eftersom alla säkringar blir märka med F1,F2 osv. Så då måste man ju ta fram brother maskinen men tycker de aldrig blir bra när man kör med den. Fick dock en besiktnings anmärkning på en uppmärknkng i veckan. Då hade jag märkt 17,18,19 som var t ex till tvättmaskin,torktumlare och 1 arbetsuttag. Hade skrivit på gruppschema under varje grupp att de var en 3 fasgrupp och vid arbete brytt alla säkringar men fick ändå nedslag. Han ville att jag skulle märka alla som nummer 17.

Kom och tänka på då att när man brukar beställa hem centraler från hager så märker dom ju på de sättet, men de är väll för att man inte sagt att de ska vara 1 st 3 fas grupp med t ex

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 06 nov 2018 13:07 #67

  • Lars Blomkvist
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • Söker förståelse :)
  • Inlägg: 631
Erik skrev:
Kör alltid med hagers märkning numrering.
Tycker dock att dom har gjort hagercentral sidan lite dålig eftersom alla säkringar blir märka med F1,F2 osv. Så då måste man ju ta fram brother maskinen men tycker de aldrig blir bra när man kör med den. Fick dock en besiktnings anmärkning på en uppmärknkng i veckan. Då hade jag märkt 17,18,19 som var t ex till tvättmaskin,torktumlare och 1 arbetsuttag. Hade skrivit på gruppschema under varje grupp att de var en 3 fasgrupp och vid arbete brytt alla säkringar men fick ändå nedslag. Han ville att jag skulle märka alla som nummer 17.

Kom och tänka på då att när man brukar beställa hem centraler från hager så märker dom ju på de sättet, men de är väll för att man inte sagt att de ska vara 1 st 3 fas grupp med t ex

Han ville, fråga vad han stödjer detta på?
Den som inte söker finner inga svar ibland

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 06 nov 2018 18:20 #68

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 3442
Du borde skriva hela trefasgruppen på samma rad. Så blir det tydligare.

17-19 Tvättmaskin, torktumlare, uttag arbetsbänk (3-fasfördelat)

T ex.
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning! 06 nov 2018 20:34 #69

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1283
Precis sådär blir bra Ronnie ...

Blanda bara inte metoderna i samma central ...
Ronnie Lidström skrev:
Förutom att det ska vara klart och tydligt vilket säkring som betjänar vilken del av anläggningen, så finns det ingen lag, föreskrift eller standard på hur man ska märka en normcentral.

Som jag ser det finns det tre olika alternativ att märka en normcentral. Vad tycker ni är bäst/tydligast? Vilken metod använder ni?


1: Gruppnummermärkning
gruppnummermaerkning_normcentral.jpg

gruppnummermaerkning_normcentral-forteckning.jpg

Varje grupp har ett eget nummer. Jordfelsbrytare och andra normapparater märks med klartext eller "JFB1", "UR1" osv.


2: Positionsnummermärkning
positionsnummermaerkning_normcentral.jpg

positionsnummermaerkning_normcentral-forteckning.jpg

Varje modulutrymme i kapslingen märks löpande i nummerordning. Vissa kapslingar kommer förmärkta så.


3: Klartextmärkning
klartextmaerkning_av_normcentral.jpg


Varje grupp märks i klartext direkt på kapslingen vad den betjänar.
"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Tid för att skapa sida: 1.77 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa