Alla alternativ borde vara tillåtna förutom 4b.
3b om ledarna är minst 10 mm2 koppar eller 16 mm2 aluminium.
3a är jag lite osäker på, men om det bara finns en jordskena så borde ju det alternativet vara godkänt. (Står säkert något skit om att man ska bygga om centralen eller något sånt vid det tillfället). Kanske borde vara en tilläggsmarkering? Osäker.
Om den delen med nolla och jord är matat av PEN och således har en förbindelse så gäller det jag skrev, är det uppdelat så försvinner några alternativ för att man inte får gå från TN-S till TN-C.
Bilden säger rakt av en PEN-skena där man kan ansluta PEN- PE- och N- ledare, samt med en avtappning till en separat N-skena. Men ska man bara se bilden som en funktionbeskrivning, borde även PE-linjen ritats avvikande som N-linjen för att tydliggöra en övergång från TN-C till TN-S.
Ok.. kanske var lite otydligt. Jag ser det som att PEN-skenan övergår från PEN till PE + N skenor. Längst till vänster står det ju PEN och längst till höger PE.
Håller dock med om att man borde förtydliga detta på nåt sätt.
Hur ska man tolka bilden Reijo? När får vi facit på denna "frågesport"?
Längst ned i pdf'en står PE-ledaren får inte föra belastningsström vilket jag tycker innefattar PE-skenan.
Dessutom är detta är ett regelbrott - övergång från TN-S till TN-C
Men det var en rolig fråga. Kan vi inte göra på samma sätt som gissa bilden - den som svarar rätt får ställa en ny klurig fråga?
Ah.. jo. Jag tänkte mig att PE skenan till höger var en "ren jordskena". Dvs tex i en central där man kommer med 5ledare. Då kan man ju inte ansluta en PENledare.
Man ansluter ju PEN-ledare (vidare till andra centraler) hela tiden till PE-skenan i TN-C centraler.
Precis, om det är så att bilden visar en central med en PEN-skena och en N-skena, då skulle jag gå med på att 4a är ok. Men nu står det "PE" längst till höger.
Ja det är ju en bra fråga hur man ska se det.
Så som de flesta (gamla) centraler ser ut är det nog en blandning.
Men oftast är inkommande PEN ansluten i ena änden av skenan, där en bygling finns i närheten till N-skenan. Och utgående PEN sätter man väl oftast i närheten av inkommande.
I en central som är matad av PEN så sitter ju jord- och nollskenan ihop så till vida att det saknas jordfelsbrytare. Om centralen däremot är matad av PE och N så har ju inte jord- och nollskenan någon kontakt i centralen utan bara längre bak.
543.4.3
Om installationen från en punkt är utförd med separata skyddsjords- och neutralledare är det inte tillåtet att efter denna punkt förbinda neutralledare med någon annan jordad del i installationen (t ex skyddsledare från PEN-ledaren). Det är dock tillåtet att ta ut mer än en neutralledare eller mer än en skyddsledare från PEN-ledaren. Separata klämmor eller skenor kan finnas för skydds- respektive neutralledare. I detta fall ska PEN-ledaren anslutas till klämman eller skenan som är avsedd för skyddsledaren.