"Potentialjordning av handdukstork" 08 nov 2018 11:14 #1

  • gustav
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Konstruktör
  • Inlägg: 3
Hej!

Jag måste potentialjorda inkommande vattenrör till en handdukstork som sitter i ett badrum. Handukstorken ska alltså ha el och vatten fram. Att dra fram en slang med gulgrön ledare och sätta en klämma på handdukstorken blir ingen snygg lösning i ett badrum

Vet någon hur man potentialjordar en handdukstork på ett bra sätt?

Re: "Potentialjordning av handdukstork" 08 nov 2018 16:34 #2

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1628
Jag antar att det är kompletterande skyddsutjämning du pratar om. Jag skulle först kontrollera ifall det verkligen är nödvändigt, det är inte alls säkert, och om det behövs kanske det kan lösas utanför badrummet.

Re: "Potentialjordning av handdukstork" 09 nov 2018 06:59 #3

  • gustav
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Konstruktör
  • Inlägg: 3
Ja, det är skyddsutjämning vi pratar om. Det är ett krav i detta fallet. Jag får undersöka var vattenrören kommer in i badrummet kanske kan man skyddsutjämna utanför badrummet.

Tack för snabbt svar!

Re: "Potentialjordning av handdukstork" 09 nov 2018 14:26 #4

  • Robban
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 74
Vad är det för modell av handdukstork?
Trep är en onlinetjänst för elteknisk kalkylering och kostnadsberäkning.



Facebook - Google+ - Youtube
www.trep.se
www.trep.se/el/kalkylprogram

Re: "Potentialjordning av handdukstork" 09 nov 2018 15:35 #5

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1628
gustav skrev:
Ja, det är skyddsutjämning vi pratar om. Det är ett krav i detta fallet. Jag får undersöka var vattenrören kommer in i badrummet kanske kan man skyddsutjämna utanför badrummet.

Tack för snabbt svar!

En skyddsutjämning utför man inte i badrummet! Ska du potentialutjämna något i badrummet så handlar det om kompletterande skyddsutjämning. Det vore mycket intressant att ta del av kravet på detta, fast endast om det finns ett motiv beskrivet till kravet.

Re: "Potentialjordning av handdukstork" 09 nov 2018 16:19 #6

  • Richard
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 658
Hej
Byggahus.se har ett forum för privatpersoner

Vem säger att du ska komplettera handdukstorken?
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.22 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa