Ojordade uttag och två faselement 16 okt 2018 20:58 #1

Hej jag har ett rum på landet ett vardagsrum som är installerat någon gång på åttiotalet där det finns några vägguttag ojordade utanpåliggande vid sockeln via Ekrk bredvid i samma rum så finns det två faselement sk
Konvektorellement
Kan man hämta upp jordledningen ifrån elementen och göra om matningen till vägguttagen till jordade
Uttag eller måste man dra om matningen till vägguttagen ända ifrån centralen med en jordad kabel ?

Mvh Lars Bäckström

Re: Ojordade uttag och två faselement 16 okt 2018 22:28 #2

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1283
Det är inte tillåtet att blanda ihop ledare från olika grupper, dessutom måste alla ledare i en grupp följa samma väg.
Så där har vi två anledningar till att du inte kan dra från radiatorn utan måste ta jordledaren hela vägen från centralen