Överspänningsskydd Typ 1 och Jordtag.

26 jun 2018 13:41 #1 av Johannes Nilsson
Hej!
Tänkte höra lite med era erfarenheter kring Överspänningsskydd Typ 1. (Grovskydd)
Har fått lite olika bud från tillverkare angående att sätta ett jordtag när man monterar ett överspänningsskydd Typ1.
Som jag förstått så är det egentligen för att skydda ink. PEN ledare från att bli överbelastad vid t.ex blixtnedslag i blankledare.
Hur brukar ni göra / resonera?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 jun 2018 14:08 #2 av Bo Siltberg
Kortfattat skulle jag säga att jordtag är bra men inte absolut nödvändigt (inget krav) i samband med överspänningsskydd. Grov eller finskydd ser jag ingen skillnad på där.

Före på listan kommer skyddsutjämning (och potentialutjämning) för att ta ned potentialer mellan el och tele etc och mellan utsatta delar och främmande ledande delar. Jordtag tillför en skyddsutjämning mot moder jord, mot delar som inte tagit med i skyddsutjämningen, t.ex utsatta delar utomhus.

Ett separat jordtag av god kvalité krävs endast vid åskskydd av byggnader (direkt nedslag i byggnaden).