Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 10 jun 2018 21:22 #1

Hej!

Skulle vilja ha lite input på följande installation.

Ett styck parhus på 3 lägenheter.
Två stycken är på två våningar och totalt 112m2 per lägenhet (56m2 per plan)
Kök, vardagsrum och badrum på plan1 och 1st sovrum och klk och allrum på plan 2.
Högsta förbrukare är ugn och spis.
Eventuell elgolvvärme i badrum på 4-500W.
Tvättmaskin + Torktumlare.

I källaren finns ett gemensamt förråd där det skall stå någon sorts värmepump, om det blir luft/vatten eller bergvärme är inte bestämt ännu. Det finns vattenburen golvvärme i det förrådet samt i 60m2 lägenheten bredvid (se nedan) Uppvärmning i de två lägenheterna blir ev vattenburen golvvärme, men troligtvis vattenburna radiatorer.

Sedan finns det en lägenhet till på 60m2 i källaren. Sovrum, badrum, kök. Även där är högsta förbrukare ugn och häll samt tvättmaskin + torktumlare.

Min fundering är att sätta 25A på den ena lägenheten på 112m2 och låta värmepumpen gå på samma matning och sätta en elmätare på pumpen. Alla tre lägenheterna skall dela på uppvärmningskostnaden.

Och mätare nummer två 35A som tar den ena lägenheten på 112m och den på 60m2.
I varje lägenhet kommer det sitta en undercentral.

Tänker jag rätt eller finns det vettigare lösningar?

Mvh Mikael

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 11 jun 2018 14:27 #2

  • Jonas
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Projektering, cad, m.m.
  • Inlägg: 68
3st Lägenhetscentraler avsäkrade 3x20A. Varsin undermätare från fastighetsägare eller nätägare beroende på vilket som är applicerbart.

1st fastighetscentral för gemensamhetsutrustning. Egen undermätare eller egen mätare från nätägare vilket som är applicerbart.
Följande användare (n) sa tack: Mikael Hallonqvist

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 12 jun 2018 17:21 #3

Och vilken totalstorlek på servisen?

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 12 jun 2018 21:08 #4

  • Markus Ågren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkonsult
  • Inlägg: 241
Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..

Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?

Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.

Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.
Markus Ågren

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 13 jun 2018 13:23 #5

Markus Ågren skrev:
Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..

Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?

Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.

Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.


Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.

Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?

Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.

Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a

Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 13 jun 2018 15:31 #6

  • Jonas
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Projektering, cad, m.m.
  • Inlägg: 68
Mikael Hallonqvist skrev:
Markus Ågren skrev:
Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..

Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?

Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.

Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.


Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.

Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?

Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.

Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a

Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?



50A servissäkring räcker utmärkt. Skulle säkert fungera med 35A också.

Dvs
Lgh 20A säkring
Fastighet ??A Beror på värmeanläggningen och om det ska vara någon el-spets/backup.

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 13 jun 2018 18:32 #7

Sätt effektvakt på pannan så kan du köra med lägre huvudsäkring

Ska det spetsas med el eller fjärrvärme?

Jag hade nog funderat på en större normcentral att fördela och mäta i istället för ett mätarblock
El & styrkonstruktör
Senast redigerad: 13 jun 2018 18:35 av Rikard Ågren.

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 13 jun 2018 21:19 #8

Jonas skrev:
Mikael Hallonqvist skrev:
Markus Ågren skrev:
Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..

Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?

Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.

Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.


Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.

Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?

Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.

Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a

Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?



50A servissäkring räcker utmärkt. Skulle säkert fungera med 35A också.

Dvs
Lgh 20A säkring
Fastighet ??A Beror på värmeanläggningen och om det ska vara någon el-spets/backup.


Ja man kan väl alltid börja med 35 och säkra upp om det inte skulle räcka...är ju ändå 16mm2 kabel fram.

Inte helt bestämt vilken värme ännu.

Tack för svar!

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 13 jun 2018 21:21 #9

Rikard Ågren skrev:
Sätt effektvakt på pannan så kan du köra med lägre huvudsäkring

Ska det spetsas med el eller fjärrvärme?

Jag hade nog funderat på en större normcentral att fördela och mäta i istället för ett mätarblock


Fjärrvärme finns inte i området. Oklart än vad det blir för uppvärming. Bergvärme eller luft/vatten.

Jo jag förstår din tanke. Jag tänkte väl kanske att det är meckigt att stoppa in dubbla 16mm2 på varje ingång på mätarna. Kanske enklare med ett mätarblock?

Är inte van att hålla på med grövre än 6mm2

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 13 jun 2018 21:36 #10

Går det inte att sätta mätarna direkt efter säkringen till respektive lägenhet så blir det bara in och ut? Alternativt finns det fina förgreningsplintar som tar grövre areor
El & styrkonstruktör
Senast redigerad: 13 jun 2018 21:36 av Rikard Ågren.

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 14 jun 2018 17:43 #11

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1283
Innan man väljer någon lösning öht måste man väl kolla ifall det är förenligt med koncessionen ifall det är tillåtet att ha ett enda abonnemang till flera lägenheter i huset.

Jag har ganska dålig koll, men det finns väl en del regler, t.ex. att inte sälja el vidare osv.
"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 14 jun 2018 20:10 #12

Rikard Ågren skrev:
Går det inte att sätta mätarna direkt efter säkringen till respektive lägenhet så blir det bara in och ut? Alternativt finns det fina förgreningsplintar som tar grövre areor


Jo det var ju det jag tänkte med mätarblocken.
Att sätta en liten kapsling med mätare på varje plats.
Men det kanske är enklare att dra en 16mm2 in i en kapsling med mätare och dela upp.
Har du nåt tips på förgreningsplint?

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 14 jun 2018 20:10 #13

Electrum skrev:
Innan man väljer någon lösning öht måste man väl kolla ifall det är förenligt med koncessionen ifall det är tillåtet att ha ett enda abonnemang till flera lägenheter i huset.

Jag har ganska dålig koll, men det finns väl en del regler, t.ex. att inte sälja el vidare osv.


Har ringt och kollat, skall vara ok.

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 14 jun 2018 20:53 #14

  • Richard
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 658
Ring centralbyggare. Lämna spec med huvudsäkringar och antal mätare.

Du får ett pris som troligtvis är billigare än att du själv ska plocka ihop prylar.

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 15 jun 2018 06:00 #15

  • Markus Ågren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkonsult
  • Inlägg: 241
Mikael Hallonqvist skrev:
Markus Ågren skrev:
Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..

Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?

Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.

Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.


Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.

Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?

Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.

Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a

Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?


Finns många hus som drivs med fjärrvärme som klarar sig på 16A. Hur ofta går ugn, häll, tvättmaskin och torktumlaren samtidigt?
Alla apparater drar inte max hela tiden de är igång.
Markus Ågren

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 15 jun 2018 07:17 #16

Mikael Hallonqvist skrev:
Rikard Ågren skrev:
Går det inte att sätta mätarna direkt efter säkringen till respektive lägenhet så blir det bara in och ut? Alternativt finns det fina förgreningsplintar som tar grövre areor


Jo det var ju det jag tänkte med mätarblocken.
Att sätta en liten kapsling med mätare på varje plats.
Men det kanske är enklare att dra en 16mm2 in i en kapsling med mätare och dela upp.
Har du nåt tips på förgreningsplint?


Jag tycker personligen att lösningen med mätarblock ser ut att bli ganska krånglig, tidsödande och tar en massa onödig plats. Med en större normcentral får du gått om utrymme för säkringar, mätare och annat t.ex. övrig fastighetsel, reläer, tidur etc. Det blir enkelt att fördela till dom olika lägenheterna också

Kolla med Ensto för plintar. Men det går ju lika bra att sy mellan säkringarna
Exempel på plint: www.selga.se/sel/Produktkatalog/S%C3%A4k...536?prevPageNumber=0
El & styrkonstruktör

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 15 jun 2018 17:54 #17

Richard skrev:
Ring centralbyggare. Lämna spec med huvudsäkringar och antal mätare.

Du får ett pris som troligtvis är billigare än att du själv ska plocka ihop prylar.


Ringde ELDON som skissade ihop ett skåp, 12000

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 16 jun 2018 20:06 #18

  • Joel Ingolf
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Serviceelektriker
  • Inlägg: 201
Kolla med Emedius, tror dom är ganska bra prismässigt. Snabb leverans också...
Följande användare (n) sa tack: Mikael Hallonqvist

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 16 jun 2018 21:10 #19

Garo köpte väl upp Emedius? Men dom kanske kör på som vanligt ändå
El & styrkonstruktör

Re: Dimensionera mätarsäkringar + inkommande 17 jun 2018 23:40 #20

Hur är det med att sätta automatsäkringar som avsäkrare?

Dvs om jag sätter ett mätarskåp på fasaden, drar in en servis i en kapsling, delar upp den i 4 till respektive lägenhet samt gemensamhetsutrymme, kan jag då använda automatsäkringar till respektive lägenhet?
  • Sida:
  • 1
  • 2
Tid för att skapa sida: 0.43 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa