ÄMNE: Handlampa för nödljus

Handlampa för nödljus 23 feb 2018 12:32 #1

  • Ennihp
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 3
Jag har fått nedslag på en besiktning där det påpekades att vissa av våra handlampor för nödljus sitter för högt monterade. Finns det någon standard för detta?

Re: Handlampa för nödljus 23 feb 2018 14:12 #2

Ennihp skrev:
Jag har fått nedslag på en besiktning där det påpekades att vissa av våra handlampor för nödljus sitter för högt monterade. Finns det någon standard för detta?


SS 4370102,
Kapitel: 5.3.3.5 Belysning

"Nödbelysning ska installeras och anordnas så att den ger ledljus för utrymning. Ljusarmaturer för
nödbelysning placeras på lämpliga ställen högst 0,5 m över golv för att ge belysning även vid stark
rökutveckling. Vid dörr placeras nödbelysningen på den sida där nödöppnaren finns.
"
Senast redigerad: 23 feb 2018 14:12 av Anders Karlsson.