Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1
  • 2

ÄMNE: Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea

Re: Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea 20 feb 2018 15:58 #21

  • Johan
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 108
Okej, bra att tänka på!

Men vart skulle du lägga dig då? Run 5-6 kW/lägenhet? Det känns som rimligt såfall, mer kan ju inte behövas?

Re: Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea 20 feb 2018 16:02 #22

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1192
Lägenheterna får man ju lov att dimensionera för sig, är det trefas så blir säkert 3x16A helt rätt.

Men sen till fastighetens totala ström får man ju räkna en hel det sammanlagring, man behöver ju inte 24x16A.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3

Re: Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea 20 feb 2018 18:59 #23

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1192
Du får ta den där formeln för överlagring igen, men räkna på 8 lägenheter istället, som det är i varje huskropp.

Sen lägger du till för fastighetens behov, tänk på tvättstugor, värmesystem, ventilation, motorvärmare, belysning och annat i källare vindar etc.

Sen tar du effektformeln för trefaseffekt och räknar ut strömbehovet.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3
Senast redigerad: 20 feb 2018 19:00 av Electrum.
Följande användare (n) sa tack: Johan

Re: Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea 22 feb 2018 07:56 #24

  • Jonas
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Projektering, cad, m.m.
  • Inlägg: 58
Formeln inkluderar normala fastighetsförbrukningar som ventilation, trapphusbelysning och liknande. Dock ej tvättstugor, värmepumpar, garage och dylika "extratillbehör"

24 lgh = Huvudsäkring på 80A om inget extra roligt ska vara. Vill du vara på säkra sidan kan du sätta 100A. Beror lite på hur du är upphandlad.

Lägenheterna säkrar du av 20A om det är 3-fas. Sätter du 16A får du ingen selektivitet mot spisen normalt sett.

Är det 3st huskroppar med en gemensam servis och egna kraftkablar dragna i mark mellan husen så pratar du med nätägaren innan du gör något alls. Nätägaren kan nämligen kräva att husen ska varsina egna serviser. Du får nämligen inte dra kraftkablar mellan hus utan nätägares tillstånd hur som helst. Gör du det ändå så riskerar du att få gräva upp kabeln och återställa marken. Det finns ett undantag för kabel som redan ligger i mark. Hur det är med att byta kraftkabel är lite mer oklart men om du inte vill pröva saken i domstol så frågar du först.
Följande användare (n) sa tack: Johan

Re: Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea 22 feb 2018 11:37 #25

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1890
Det här med att dra kabel i mark mellan bostadsbyggnader är inget nätbolag kan ge tillstånd för. Det är en fråga som är reglerad i Ellagen och kompletterande förordningar. Tillsynsmyndighet är Energimarknadsinspektionen.

Däremot så kan man höra av sig nätbolaget för att höra om vad som gäller, men något tillstånd kan de inte ge.
Följande användare (n) sa tack: Johan

Re: Räkna ut inkommande huvudsäkring och storlek på kabelarea 22 feb 2018 20:38 #26

  • Johan
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 108
Har varit i kontakt med nätbolaget och det blir en egen servis till varje huskropp.

Jag tackar för all hjälp av er! Är tacksam för det!
  • Sida:
  • 1
  • 2
Tid för att skapa sida: 0.73 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa