3 st bostadshus med vardera 8 lägenheter i varje huskropp. Huvudmatning till hus nr 1, sedan vidare därifrån till hus 2, och från hus 2 till hus 3. Hur stor säkring och kabel area för detta?
Hur stor huvudsäkring kräver egentligen 24 st lägenheter? Jätte tacksam för all hjälp!
Antal lägenheter (n) Effekt i kW
1 ...................................5
2...................................10
3 - 10..........................7 + 2 × n
mer än 10.................12,5 + 1,5 × n
edit:
Ja nu fattar jag.
Du måste nog ta om lite av matteutbildningen från mellanstadiet.
Min son på 10 skulle nog räknat rätt, jag ska kolla med en gång.
Mja, båda mina barn (10 resp 12) tänkte allra först lika fel som dig, men jag behövde bara meddela att de var fel ute ("hmmm, glömde du inte en sak nu..?") så kom dom ihåg prioriteringsreglerna, som du kanske ska googla fram då.
Men tjejen har precis kört detta på matten i år. Grabben har inte börjat med det än i skolan, men han är så framåt i matte att han faktiskt ändå snappat det lite. Så det sitter ju fräscht i minnet på dom.
48,5 kW är korrekt.
Nu tycker jag personligen att det känns aningens klent för 24 lägenheter, man får ju tänka på att många har ju ungefär lika vanor under morgon och middagstid, så det gäller ju att åtminstone inte runda av neråt någonstans nu.
Det är ju endast 2kW per lägenhet.
Men för att komma vidare får du använda formeln för trefaseffekt. cos φ bör du kunna sätta till 1, då det bara är hushållsström.
Du skrev ju den själv här ovan. Ommöblerat med faktorn I i vänsterledet, som du säkert vill ha det.
Och visst är det 48,5 kW per fas? Så varje lägenhet har 2 kW per fas i sin lägenhet?
Jag har fattat det som att detta ska vara totala effektbehovet, för alla faser. Annars blir det rätt högt, med tanke på sammanlagring osv. Annars kan ju precis alla lägenheter brassa på maxeffekt på sin spis (6kW) samtidigt, det är ju inte nödvändigt att dimensionera för.
Jag skulle dock föreslå att du hör av dig till nätbolaget för ditt område innan du kör igång med beställning eftersom koncessionsreglerna inte tillåter att du ansluter bostadshus till varandra med delad matning.
...du kommer alltså hamna på en separat servis per huskropp. Planera för det istället.
Vad tycker ni är rimligt att räkna att varje lägenhet ska ha i effekt? Dom har inte egen värme, så är ju bara hushållsel. Är det rimligt att tänka ca 4 kW?
Du får ju även räkna med ev. tvättstuga, gemensamma vvs-installationer, utebelysning, motorvärmare etc. som kan komma att finnas i respektive huskropp.
I detta fall är det inge gemensamma utrymmen, inga motorvärmare. Minimalt med utebelysning. Så om men räknar 4 kW per lägenhet borde väl det vara fullt rimligt ?
Frågan är om du inte ska anlita en elkonstruktör för detta.
Om du räknar fel på effektbehovet till 336kW när det ska vara 49kW p.g.a prioriteringsregeln mellan addition och multiplikation så är man kanske inte rätt man att styra upp ett sådant här projekt.
Nu låter jag elak, men vi har redan sparat in några hundra tusen åt din kund, då du inte kom dragandes med 3X 240mm2 matning och ett stort ställverk i källaren.
Det känns inte så tryggt att vi andra på ett forum ska leda dig genom en sådan här dimensioneringsprocess.
Vi kanske missar något väsentligt.