Formeln inkluderar normala fastighetsförbrukningar som ventilation, trapphusbelysning och liknande. Dock ej tvättstugor, värmepumpar, garage och dylika "extratillbehör"
24 lgh = Huvudsäkring på 80A om inget extra roligt ska vara. Vill du vara på säkra sidan kan du sätta 100A. Beror lite på hur du är upphandlad.
Lägenheterna säkrar du av 20A om det är 3-fas. Sätter du 16A får du ingen selektivitet mot spisen normalt sett.
Är det 3st huskroppar med en gemensam servis och egna kraftkablar dragna i mark mellan husen så pratar du med nätägaren innan du gör något alls. Nätägaren kan nämligen kräva att husen ska varsina egna serviser. Du får nämligen inte dra kraftkablar mellan hus utan nätägares tillstånd hur som helst. Gör du det ändå så riskerar du att få gräva upp kabeln och återställa marken. Det finns ett undantag för kabel som redan ligger i mark. Hur det är med att byta kraftkabel är lite mer oklart men om du inte vill pröva saken i domstol så frågar du först.
Det här med att dra kabel i mark mellan bostadsbyggnader är inget nätbolag kan ge tillstånd för. Det är en fråga som är reglerad i Ellagen och kompletterande förordningar. Tillsynsmyndighet är Energimarknadsinspektionen.
Däremot så kan man höra av sig nätbolaget för att höra om vad som gäller, men något tillstånd kan de inte ge.