Förläggningssätt enledare 26 jan 2018 18:24 #1

Har köpt boken Elbasen och i den står gällande förläggningssätt direkt fastsatt för mantlade kablar/enledare.
Vad menas med direkt fastsatt och enledare. Man kan ju inte få klamma en fk direkt utanpå vägg?

Re: Förläggningssätt enledare 26 jan 2018 18:52 #2

Det finns dubbelisolerade RQ, minns inte vad de heter nu. Vi installerade 4st 400mm2 sådana per fas mellan en trafo och ett ställverk. Annars så används väl enledare rätt mycket på högspänning.
Följande användare (n) sa tack: Lars Nilsson

Re: Förläggningssätt enledare 26 jan 2018 20:02 #3

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1560
Skilj på mantlad enledare (=kabel med 1 ledare, typ FKK) och enkelisolerad ledare (=typ FK)!
Det finns alltså ingen dubbelisolerad RQ för då heter den inte RQ utan i så fall RQQ eller nåt.
Det kan likväl vara tillåtet att använda RQ i ställverk där tillträdet är begränsat, det vet jag inte.
Senast redigerad: 26 jan 2018 20:03 av Bo Siltberg.

Re: Förläggningssätt enledare 26 jan 2018 23:33 #4

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1890
Tror du har rätt Bo, det finns andra exempel då felskydd saknas i driftrum och enbart basskydd finns. Uppställning av transformatorer är ett exempel. Samma princip gäller för automatikskåp som kräver verktyg eller nyckel för att öppnas, där är det ju vanligare med enkelisolerad än dubbelisolerad.
Följande användare (n) sa tack: Bo Siltberg
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.50 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa