Bakspänning i 230v uttag
fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Bakspänning i 230v uttag
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: Bakspänning i 230v uttag

Bakspänning i 230v uttag 23 jan 2018 18:00 #1

En 230 v dränkpump gick inte, mätte spänning i uttaget och det var 230 v mellan nolla och fas. Provade pumpen i ett annat uttag och den gick.
Felet berodde på att uttaget gick från en säkring sittande i en undercentral, den säkringen var hel men säkringen som matade den från en annan central hade löst.

Alltså måste jag fått bakspänning från en annan säkring till uttaget. Vad jag inte kan förstå är varför gick inte pumpen när den fick bakspänning eftersom den också var på 230 v när jag mätte i uttaget?

När jag bytte säkringen i huvudcentralen så gick pumpen och det var 230 v i uttaget exakt lika som det var när säkringen var trasig.

Tack på förhand för svar.
Senast redigerad: 23 jan 2018 18:03 av Lars Nilsson.

Re: Bakspänning i 230v uttag 23 jan 2018 19:36 #2

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1577
Du fick bakspänningen från en annan fas via en 400 V-förbrukare som alltså är inkopplad mellan faserna. Det kan vara en varmvattenberedare, elpatron eller troligt en mindre trefasig vattenpump eller nåt med lite mindre effekt. Din dränkpump bli då seriekopplad med denna förbrukare. Om ni båda har ung samma effekt så får ni alltså dela på 230 V, ca 115 V var. Tydligen hade inte den andra förbrukaren så hög effekt att den orkade driva dränkpumpen. När du mäter med din multimeter så mäter du naturligtvis 230 V eftersom multimetern är en mycket låg belastning.
Följande användare (n) sa tack: Lars Nilsson

Re: Bakspänning i 230v uttag 24 jan 2018 08:44 #3

  • Fredrik Sjödin
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Elsäkerhet och installationsteknik
  • Inlägg: 62
Klassiskt fenomen när en huvudsäkring gått. Vem har inte upplevt att vissa lampor i huset lyser väldigt svagt när man "tappat en fas", som man säger i Övik. Det beror, precis som Bo beskriver det, på spänningsdelningen som uppstår när flera grupper ska dela på 400 Volt
Följande användare (n) sa tack: Lars Nilsson
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.26 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa