Hur många kablar i 50 rör 02 maj 2017 05:41 #1

  • Johan
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 97
Håller på och ROT renoverar en fastighet, vi måste upp med en ny matning till en lägenhet. Problemet är att vägen upp genom slitsen är trång, det finns ett 50 vp rör idag som det ligger en nuvarande 6 kvadrat kabel i. Min fråga är om vi får förlägga en till 6 kvadrat i Samma rör? 2 st 6 kvadrat i ett 50 rör känns som det borde vara lugnt.

Re: Hur många kablar i 50 rör 02 maj 2017 06:10 #2

  • Electrum
  • ( Användare )
  • NU ONLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1026
Vi får kika lite på uppvärmningen och belastningsförmåga.
En PVC-isolerad 5g6 har 29A förlagt i rör i isolerad träregelvägg, just bakom gipsskivan. (tabell 52.B4)

Och har du diazed som matande säkring (troligen) så justeras denna ström ner med ca 10%, säg att det då finns utrymme för 26A.

Så för en enda huvudledning är det OK.

Med två ledningar i röret så blir korrektionsfaktorn 0,8 och det återstår 21A, dvs du får inte säkra mer än 3x20A för vardera huvudledning.

Lösningar på detta finns många. Gå upp till 10mm2, byt till PEX-isolerade kablar, att kabelröret t.ex. går i murad vägg eller i betong eller som utanpåliggande monterat rör.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3

Re: Hur många kablar i 50 rör 02 maj 2017 06:11 #3

  • Electrum
  • ( Användare )
  • NU ONLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1026
Förutom detta måste det vanliga m.a.p utlösningsvillkor och strömtålighet på komponenter beaktas, men det är samma oavsett om det är 1 kabel eller 50 i samma rör.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3

Re: Hur många kablar i 50 rör 02 maj 2017 07:51 #4

  • Johan
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 97
Kommer aldrig säkras mer än 16 A. Stämmer att det är diazed säkring kablarna ska direkt till mätarna.

Men då ska det ju vara lugnt att dra 2 st i samma rör, är ju vanlig hushålls el som kablarna kommer belastas med ( dvs värme är via fjärrvärme).
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.60 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa