Anslutningskabel för spishäll 10 apr 2017 10:01 #1

Hej,

Jag kommer att koppla in en induktionshäll om någon vecka och vill veta om jag nu tänker rätt kring detta..
Induktionshällen är köpt på Ikea. När jag bröt förpackning så såg jag att anslutningssladden såg lite annorlunda ut ..
i ena änden på kabel var både L1 samt L2 ihop tvinnad av någon anledning.. men efter att jag läst igenom produktbladet samt såg hur kopplingsschemat såg ut så kunde jag konstatera att man hade två olika alternativ.
Det ena var att separera L1 samt L2 åt så att man kunde ansluta de till var sin fas( 16A ) eller köra på som det är och säkra av 10mm2 kabel med 32A automatsäkring vilket känns ej installationsvänlig ... personligen tycker jag att alternativ 1 är det mest optimala... Vad tycker ni?

Bifogar lite bilder


Skrmklipp_2017-04-10-2.PNG


2.PNG



Tack på förhand!
Senast redigerad: 10 apr 2017 20:16 av Patrik Hedlund.

Re: Anslutningskabel för spishäll 10 apr 2017 12:29 #2

  • Johan Runesson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Allmän Behörighet, AB
  • Inlägg: 128
Hej.

Du har redan gett svaret själv. Om det finns minst två olika faser i centralen, så är det självklart bästa alternativet att använda dessa.

Re: Anslutningskabel för spishäll 10 apr 2017 12:31 #3

  • elmont
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 86
Har du läst sista meningen på sista "bilden" ? Ja det är bättre med två olika faser och nolla än en fas och nolla.

Re: Anslutningskabel för spishäll 10 apr 2017 12:36 #4

Johan Runesson skrev:
Hej.

Du har redan gett svaret själv. Om det finns minst två olika faser i centralen, så är det självklart bästa alternativet att använda dessa.


Hej

Ja precis det finns två lediga grupper på 16A i elcentralen. Toppen . ville bara dubbelkolla!

Tackar!

Re: Anslutningskabel för spishäll 10 apr 2017 15:00 #5

Kolla bara att de ligger på olika faser annars kommer du överbelasta nollan!

Re: Anslutningskabel för spishäll 10 apr 2017 15:14 #6

Christer Djerf skrev:
Kolla bara att de ligger på olika faser annars kommer du överbelasta nollan!


Vilken menar du nu då? på plinten i spishällen eller?

Re: Anslutningskabel för spishäll 10 apr 2017 17:11 #7

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1531
Nej i elcentralen
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag

Re: Anslutningskabel för spishäll 11 apr 2017 06:11 #8

  • Johan Runesson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Allmän Behörighet, AB
  • Inlägg: 128
Om du mäter mellan de säkringar du tänker koppla in hällen på, så ska det vara cirka 400v. Skulle det vara 0v eller om du är i t.ex. Norge och det kan vara 230v, så kan du inte koppla in hällen på dessa säkringar.

Re: Anslutningskabel för spishäll 12 apr 2017 09:14 #9

Johan Runesson skrev:
Om du mäter mellan de säkringar du tänker koppla in hällen på, så ska det vara cirka 400v. Skulle det vara 0v eller om du är i t.ex. Norge och det kan vara 230v, så kan du inte koppla in hällen på dessa säkringar.


Precis, det sitter 3st dvärgbrytare på 16A i centralen. 2 utav dom ( L1 respektive L2) går till spishällen som jag kommer att koppla in inom kort samt den tredje fasen L3 går till ugnen. Mätte både i norm centralen samt i det befintliga apparatdosan för spis och fick 400V mellan faserna. Man kunde också ganska snart konstatera att det var inga problem att koppla in spishällen eftersom 5 trådar var redan framdragna i apparatdosan så det var bara att mäta mellan faserna och kontrollera att det klarar belastningen ..

Re: Anslutningskabel för spishäll 12 apr 2017 18:55 #10

Hej !!!

Får man verkligen koppla in 2 olika faser ?

Spänningen är ju angiven som 220-240 inte som 230/400.

Är spisen godkänd för 400 volt ?

/Claes
Senast redigerad: 12 apr 2017 18:55 av Claes Börjesson.

Re: Anslutningskabel för spishäll 12 apr 2017 20:54 #11

  • Peter
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 28
Finns det ens 32A in till centralen?
Finns det uttag för 32A?

Re: Anslutningskabel för spishäll 12 apr 2017 21:37 #12

  • elmont
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 86
Ja man får (och bör) koppla in två (olika) faser och nolla om hällen är bygd för det, vilket är det vanligaste alternativet på hällar.
Och ska man ha 32 A uttag så är de CEE som gäller, men OM man verkligen skulle ansluta med 32 A så skulle man kanske använda en anslutningsdosa. Dock är det ytterst få som har tillgång till 32 A i vanliga bostadshus.

Re: Anslutningskabel för spishäll 16 apr 2017 08:22 #13

Claes Börjesson skrev:
Hej !!!

Får man verkligen koppla in 2 olika faser ?

Spänningen är ju angiven som 220-240 inte som 230/400.

Är spisen godkänd för 400 volt ?

/Claes


En spis med 230 V elementspänning, där varje last är ansluten för sig från en ytterledare till nollan, bryr ju sig inte alls om vilken fasskillnad det är mellan ytterledarna. Den fungerar precis lika bra inkopplad till två faser och nolla i ett 230/400 V trefasnät som i ett 230/325 V tvåfasnät med 90 graders skillnad mellan faserna, eller för den delen skulle den också gå bra att mata med 460 V enfas med mittuttag för nollan.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Re: Anslutningskabel för spishäll 16 apr 2017 14:49 #14

  • Richard
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 607
Har aldrig gjort detta, och kommer nog aldrig göra det, MEN.

Skulle det vara godkänt att dra fram 2st EQLQ 3g2.5 till en anslutningsdosa (U-56). Koppla in dessa 2 kablar i en 1-fas central, på 2 olika säkringar. Hällen vill ju ha 2st 1-fas säkringar.

Det blir 2 olika säkringar i samma dosa med 1st anslutningskabel till spishäll...

Känns helt fel. Man kan ju då lika gärna dra fram 3G4.

Re: Anslutningskabel för spishäll 16 apr 2017 17:50 #15

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1503
Lämpligheten kan man ju diskutera, men jag ser inga direkta hinder i reglerna för detta. Det är två separata kretsar, varje kabel för sin ström, och de är inte sammankopplade. Oberoende av om man ser det som en eller två grupper så får flera grupper dela rör och dosor bara man märker upp. Enda haken jag ser är skyddsjorden. Jag ser väl inga problem med att koppla ihop dem i dosan, men det känns inte rätt. Det känns heller inte rätt att enbart använda skyddsjorden från ena kabeln. Nåja, vi får se detta som en teoretisk utvikning.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 1.04 sekunder

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa