Standardvärde för förimpedans?
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: Standardvärde för förimpedans?

Standardvärde för förimpedans? 08 mar 2017 09:49 #1

Hej allesammans,

Jag håller på o göra beräkningar i El-vis och jag skulle behöva ta reda på både förimpedans samt kortslutningsström Ik3. Måste man kontakta nätägare eller åka ut o mäta upp det för o få reda på värdet eller finns det några standardvärden som man kan utgå ifrån? ett ungefär typ så att säga..

Tack på förhand!

Re: Standardvärde för förimpedans? 08 mar 2017 14:06 #2

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1554
Du kan antingen be nätägaren om uppgiften eller mäta fram den själv
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag

Re: Standardvärde för förimpedans? 08 mar 2017 18:11 #3

  • müssli
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 146
Som sagt, mät eller fråga nätägaren. Ett standardvärde ger ingenting, då kan man lika gärna använda "standard"-beräkningar på kabelstorlek också.

Re: Standardvärde för förimpedans? 09 mar 2017 08:37 #4

Precis, det finns tyvärr ingen standard data som man kan utgå ifrån.. jag kontaktar nätägaren istället , det blir ju smidigast så

Tack för återkopplingen!

Re: Standardvärde för förimpedans? 09 mar 2017 08:44 #5

Man kan absolut använda sig av "standard" kabelarea under vissa förutsättningar ... dvs tumregel...

Re: Standardvärde för förimpedans? 09 mar 2017 11:33 #6

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1554
Utveckla gärna hur du menar med standardvärden
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag

Re: Standardvärde för förimpedans? 09 mar 2017 17:19 #7

  • müssli
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 146
Salimholm Fadi skrev:
Man kan absolut använda sig av "standard" kabelarea under vissa förutsättningar ... dvs tumregel...

Då får du gärna tala om vad standard innebär och vilka förutsättningar det gäller.

Re: Standardvärde för förimpedans? 29 mar 2017 10:26 #8

  • Jonas
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Projektering, cad, m.m.
  • Inlägg: 38
Klart det går att skjuta från höften. Om det är lite större anläggningar inne i stan.

Skriv 50mohm
och 25kA

Duger i de flesta av världar. Hänger du på gärdsgården får du ta dig en funderare om du ska förfina dina beräkningar eller helt enkelt bara ta det säkra före det osäkra och dimensionera upp.
Senast redigerad: 29 mar 2017 10:30 av Jonas.

Re: Standardvärde för förimpedans? 29 mar 2017 20:55 #9

  • Lars Blomkvist
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • Söker förståelse :)
  • Inlägg: 618
Eller köra med vår mätning förra veckan på ett ställe.

850mohm
0,46kA

Den som inte söker finner inga svar ibland

Re: Standardvärde för förimpedans? 29 mar 2017 21:23 #10

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1086
Precis idag mätte jag 0,38 ohm och 0,6 kA i fastighetscentralen i en 4-lgh fastighet.

Bara för att lite snabbt kolla ifall jag skulle våga säkra upp till 25A.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3

Re: Standardvärde för förimpedans? 30 mar 2017 08:44 #11

Tackar för hjälpen! då vet jag det problemet är löst nu. Jag vart o mätte upp det.

Re: Standardvärde för förimpedans? 30 mar 2017 09:28 #12

  • Lars Blomkvist
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • Söker förståelse :)
  • Inlägg: 618
Salimholm Fadi skrev:
Tackar för hjälpen! då vet jag det problemet är löst nu. Jag vart o mätte upp det.

Vad vart det då?
Den som inte söker finner inga svar ibland
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.72 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa