säkring löser på wc när man skruvar i lampa 14 aug 2016 10:24 #1

Hejsan, Jag råkade ut för nåt som jag inte kunde bli klok på.
Det gäller en wc lampa som löser säkringen så fort kunden sätter i lampa.
Jag satte en en annan armatur, men när jag skruvade i lampa så blåser både lampa och säkring.
Jag provade med tre glödlampor med samma resultat. Både lampa och säkring ryker så fort man skruvar i lampan.
Kan inte förstå vad fan som är fel.
Det är 230 volt på tändtråden och det är en ojordad armatur ( typ lamphållare med på skruvat glas klot)
satte i ett kompakt lysrör och provade ,då funkade det som det skulle.
Vad fan kan detta bero på

Re: säkring löser på wc när man skruvar i lampa 14 aug 2016 12:09 #2

  • Richard
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 608
Ta en titt i botten på sockeln. Blir det kortis där när glödlampan skruvas i?

Re: säkring löser på wc när man skruvar i lampa 14 aug 2016 12:31 #3

Det såg normalt ut i både den gamla armaturen, känns ju konstigt med att samma fel finns på både två. Och sen att det funkade med kompaktlysröret

Re: säkring löser på wc när man skruvar i lampa 15 aug 2016 07:45 #4

Är den andra ledningen till armaturen verkligen ansluten till nollan, så den inte t ex råkar vara kopplad till en annan fas?

Prova att ta bort armaturen helt och hållet och koppla in någon last som säkert håller för 400 V istället. T ex en 400 V elradiator. Med gruppen belastad av denna, mät spänningen dels mellan tändtråd och nolla och dels från en ledare i taget till jord.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Re: säkring löser på wc när man skruvar i lampa 19 nov 2016 18:59 #5

Hej igen, jag kom på att jag glömde att skriva vad som orsakade felet. Det visade sig att kunden av nån anledning hade fått tag på 50v glödlampor avsedda för byggbelysning.
Jag har inte varit med så mycket på valv så jag hade faktiskt ingen aning om att dessa fanns.
Ser precis ut som en vanlig glödlampa med E27 sockel.
Man inser att man har mycket kvar att lära fast lärlingstiden är slut
Följande användare (n) sa tack: Patrik Hedlund

Re: säkring löser på wc när man skruvar i lampa 19 nov 2016 19:51 #6

  • Jimmy
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 38
Vi (uthyrare) använde(r) b22 sockel till 230 lampor och e27 till 48v av den enkla anledningen att svinnet minskar drastiskt ☺
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.54 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa