Upptäckt för sent att man måste ha potentialutjämning i stall... Tyckte att jag har läst och läst men detta har jag missat och byggare som gjutit plattan har inte nämnt nåt.
Det är ett stall med två boxar. Inga vattenledningar.
Behöver inte förpröva bygget men jag vet ju inte ens om försäkringarna gäller om inte detta krav är uppfyllt. Finns det någonting jag kan göra såhär i efterhand, känner mig skapligt panikslagen faktiskt.
Och ffa hur farligt kan det bli för hästarna?
/Karro
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
Bila fram lite av varje armeringsnät plus rännor mellan, sen koppla in wire mellan alla mattor och gjuta igen är nog enda sättet.
Anonym Gäst skrev: Upptäckt för sent att man måste ha potentialutjämning i stall... Tyckte att jag har läst och läst men detta har jag missat och byggare som gjutit plattan har inte nämnt nåt.
/Karro
Tja, det är ju inte så att du kan räkna med att byggare ska ha koll på det elektriska. Det är ju faktiskt din uppgift som elektriker att se till att det elektriska blir korrekt, från början.
Hästar står barfota, med fyra fötter, ofta mot ett fuktigt betonggolv, och i det läget behövs nog ingen stor krypström för att de ska känna obehag, kittling, vadsomhelst. Jämför det med att stå i duschen. Det kan vara så att de vägrar dricka om det kittlar till när de rör vattenkoppen på grund av potentialskillnad mellan golvet och vattenkoppen. En form av djurplågeri är när spänningstopparna från elstängsel letar sig in i betongplattan... hästar blir tokiga och kan försöka fly över boxkanten. Fara uppkommer också om de vagabonderande strömmarna blir så stora, eller vid ett fel i anläggningen, t.ex. nollsläpp.
Tänk på att övrig inredning i metall (boxgaller, vattenledningsrör etc) också ska anslutas till PE-potential
Electrum skrev: Bila fram lite av varje armeringsnät plus rännor mellan, sen koppla in wire mellan alla mattor och gjuta igen är nog enda sättet.
Anonym Gäst skrev: Upptäckt för sent att man måste ha potentialutjämning i stall... Tyckte att jag har läst och läst men detta har jag missat och byggare som gjutit plattan har inte nämnt nåt.
/Karro
Tja, det är ju inte så att du kan räkna med att byggare ska ha koll på det elektriska. Det är ju faktiskt din uppgift som elektriker att se till att det elektriska blir korrekt, från början.
Detta är byggherren som har det yttersta ansvaret.
Har byggherren bett om projektering av elen innan är det en annan femma.
Bäst är nog att gräva ner en ringledning runt huset.