Kontinuitet mellan jord och nolla försvinner när huvudbrytare slås till? 07 jun 2016 21:28 #1

  • Anonym Gäst
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Anonym Fluxio-användare
  • Inlägg: 171
Var och skruvade i en central igår och upptäckte att det inte fanns någon kontinuitet mellan nolla och jord.

Jag la då ut inkommande jord och nolla och kollade igen, denna gång med kontinuitet. Upptäckte då till min förvåning att kontinuiteten upphörde då huvudbrytaren slogs på.

Från trafo är det 4 ledar system till mätarskåp och 5 ledar där ifrån till central och det ser sjysst ut. Någon som vart med om något liknande eller har en aning om vad som kan orsaka detta ?
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Re: Kontinuitet mellan jord och nolla försvinner när huvudbrytare slås till? 08 jun 2016 04:46 #2

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1519
Mäter du kontinuitet mellan N-PE i en spänningssatt anläggning ??? Varför?

Sedan är gränsen mellan kontinuitet och inte kontinuitet väldigt grov så det går inte att dra några slutsatser utifrån dina okända mätningsförutsättningar. Potentialskillnaden pga spänningsfallet i N är ju en het teori som du fick förklarat i det andra forumet. Det kan du kanske se om du mäter spänningen istället.

Re: Kontinuitet mellan jord och nolla försvinner när huvudbrytare slås till? 08 jun 2016 08:00 #3

Jag instämmer, mest troligt beror det på att det finns en liten växelspänningskomponent emellan som lurar det instrument som används för att mäta kontinuiteten med.

Om du ska göra ett sådant prov i en spänningssatt anläggning, så använd INTE mätinstrument som innehåller någon form av elektronik, utan mät med en väl kontrollerad likström (lägg t ex på ett par A medelst bilbatteri och några 12 V glödlampor som strömbegränsning), och mät spänning och ström med analoga instrument (vridspoleinstrument helt fria från mätförstärkare och annan elektronik). Det går säkert också, men är mindre utslagsgivande, att testa med t ex en elektromekanisk summer eller ringklocka i serie med batteri.

Om du har tillgång till oscilloskop och en mätshunt eller strömtransformator kan det vara intressant att studera kurvformen hos spänningen mellan N och PE, och jämföra den med kurvformen hos strömmen i N, för att avgöra om spänningsfallet snarast är resistivt, induktivt eller orsakat av t ex olinjära övergångsmotstånd i oxiderade eller lösa anslutningar.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.62 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa