JFB löser inte ut 24 maj 2016 21:11 #1

  • Daniel
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 13
Kopplade in en jfb på en undercentral häromdagen och när jag skulle testköra på knappen hände inget..
Började mäta å kolla, såg inget fel. Bytte jfb. Samma fel.. Vafan.. Bytte en till, samma fel.. Höll på att bli knäckt.. Kopplade bort jordskenan och vips så fungerade det.. Kollade en dosa under centralen och fann att man lagt ihop jord och noll där.. Tog isär, kopplade in jfb som den ska va å testade igen, då var allt riktigt... Hur kan det vara så? Borde inte jfb löst direkt om det var ihopkopplat e efter?

Re: JFB löser inte ut 24 maj 2016 21:35 #2

  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • OFFLINE
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
  • Inlägg: 1309
Test knappen brukar ligga mellan fas och nolla. Test knappen borde fungera om du kopplat rätt. Det fins inget som säger att en JFB ska lösa bara för att nollan jord ligger ihop efter JFB. Där emot brukar JFB lösa om det är så. Det måste finnas belastning i anläggningen.

Re: JFB löser inte ut 24 maj 2016 22:08 #3

När nu PEN och utgående nolla var hopkopplade utanför JFB, så kommer den såklart att lösa så snart man belastar anläggningen med laster mellan någon av faserna och nollan. Laster som inte har med nollan att göra (alltså trefaslaster samt laster inkopplade mellan två faser) kommer dock inte att få den att lösa ut.

Om nu testknapp och testmotstånd var inkopplade mellan en fas före JFB och nolla efter JFB, så är det inte så konstigt att testknappen inte fick den att lösa ut när nolla före och efter var hopkopplade. Hade man däremot vänt på JFB (alltså bytt plats på inkommande och utgående ledningar) så skulle den nog ha löst ut i det här fallet.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Re: JFB löser inte ut 25 maj 2016 16:44 #4

  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • OFFLINE
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
  • Inlägg: 1309
Rätt inkoppling av en JFB med nolla.
En blå från PE till ovansidan på JFB noll konakt.
En blå från undersidan på JFB noll vi kontakt till N. Lossa förbindelsen mellan PE och N.
Om man inte lossar mellan PE och N, så blir det 2 vägar för strömen i nollan att gå. Om test knappen är ansluten på ovansidan eller undersidan, fins 2 alternativa vägar för strömen att gå. Det rör sig väl om ca 1dm ledning åt båda hållen. Det betyder att test knappen inte fungerar om inte test strömen går genom JFB.
Senast redigerad: 25 maj 2016 16:49 av Stefan Ericson.

Re: JFB löser inte ut 25 maj 2016 18:33 #5

  • Daniel
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 13
Jfb är rätt kopplad.. Testknappen ligger mellan 2 faser.. En på varje sida.. Spelar ingen roll vilket håll man kopplar den. denna e det
Senast redigerad: 25 maj 2016 18:35 av Daniel.

Re: JFB löser inte ut 25 maj 2016 19:05 #6

  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • OFFLINE
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
  • Inlägg: 1309
Daniel, har du spänning på faserna när du testade, så har du haft 3 st trasiga JFB.

Re: JFB löser inte ut 25 maj 2016 20:31 #7

Daniel skrev:
Jfb är rätt kopplad.. Testknappen ligger mellan 2 faser.. En på varje sida.. Spelar ingen roll vilket håll man kopplar den. denna e det


Har du mätt på JFB och förvissat dig om att testknappen och motståndet verkligen är inkopplat på samma sätt som på schemaskissen?
Med JFB lös, slå till den, ohmmät mellan troliga anslutningar (L2 och L3 i det här fallet), tryck på testknappen och se vad instrumentet visar.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.30 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa