Säker kapning markkabel. 04 maj 2016 21:57 #1

Någon som har ett bra tips vid kapning av befintliga markkablar. Vi skall skarva på befintliga kablar från ett nytt markskåp, och skall därför klippa en befintlig 3*150. Finns det ett bra sätt att försäkra sig om att det är rätt kabel vi klipper? Vet att energibolaget har fjärrstyrda klippar men jag hittar inget ställe att köpa/hyra sådana.

Re: Säker kapning markkabel. 04 maj 2016 22:31 #2

Ta en transistorradio, ställ den på mellanvåg (AM), håll den nära kabeln så att ferritantennen står tvärs mot kabelns längdriktning och lyssna efter brum och störningar som försvinner om du vrider radion 90 grader eller avlägsnar den från kabeln. Hörs det störningar från kabeln så är den spänningssatt. Om det inte hörs några störningar, så stäm av över hela mellanvågsbandet för att kolla om det hörs någonstans.
I tveksamma fall, prova med samma radio mot en annan kabel som du vet är i drift.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Re: Säker kapning markkabel. 04 maj 2016 23:31 #3

Låna/hyr en fjärrklipp av kraftbolaget? Eller fråga om dom kan göra det?
El & styrkonstruktör

Re: Säker kapning markkabel. 05 maj 2016 06:50 #4

  • Odd Hedberg
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 135
Fem-sex varv pentylstubin?
Senast redigerad: 05 maj 2016 06:51 av Odd Hedberg.

Re: Säker kapning markkabel. 05 maj 2016 09:22 #5

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1206
Odd Hedberg skrev:
Fem-sex varv pentylstubin?

Fördelen är att även isoleringen blir färdigskalad, ett par meter åt vardera hållet.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3

Re: Säker kapning markkabel. 05 maj 2016 15:56 #6

  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • OFFLINE
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
  • Inlägg: 1309
När jag var ung och vacker, nu bara vacker, så höll vi på och installerade automat portar, 17 st. För att ha ström till maskiner så spänningsatte vi ett skåp i mitten av lokalen. Jag höll på att installera lampor på utsidan. När vi satt och åt smörgåsar i bilen så lyste en av lamporna. Jag hade klippt, skalat och monterat allt, 7 m upp på en stege, med spänning på. Jag har alltid resonerat så att det är spänning på, när jag jobbar.
Skala kabeln utan att skada isoleringen på ledarna. Klipp en ledare i taget, med isolerade verktyg. Med två klippta ledare går det spännings mäta. Alternativt ha riktigt vassa mät pinnar och kör den igenom isoleringen och mät spänningen.
Senast redigerad: 05 maj 2016 15:58 av Stefan Ericson.

Re: Säker kapning markkabel. 05 maj 2016 21:10 #7

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 3386
Kraftverket brukar spränga av kablar.. Även idag!

Men krävs säkert massa certifieringar och tillstånd så är nog bäst att anlita nån som kan istället för att prova själv
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Re: Säker kapning markkabel. 05 maj 2016 21:27 #8

Att skala upp kabeln så att de enkelisolerade ledarna blir åtkomliga för ett par vassa mätprober funkar ju men det kan ju kännas lite riskabelt
El & styrkonstruktör

Re: Säker kapning markkabel. 05 maj 2016 21:58 #9

Jag var med i ett projekt där en gammal militärt område sålts och respektive huskropp skulle få ett eget fasadskåp med elmätare. Detta innebar att vi klippte kablarna någon meter från fasad och skarvade båda ändarna till skåpet.

Vi hade självklart kabelsökare för mark men den visade sig inte vara helt klockren när det låg kablar parallellt. Vi skalade av yttermanteln på kabeln och använde en vanlig faspenna utanpå ledarnas isolering. Faspennor är absolut inte säkra men det gav en bra kombination. Mät mot ledaren under brytning för att verkligen se att det är rätt kabel.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Re: Säker kapning markkabel. 05 maj 2016 22:16 #10

  • Lars Blomkvist
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • Söker förståelse :)
  • Inlägg: 626
Skulle vilja se hur riskanalyserna ser ut på tidigare förslag
Den som inte söker finner inga svar ibland

Re: Säker kapning markkabel. 06 maj 2016 05:11 #11

  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • OFFLINE
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
  • Inlägg: 1309
Lars, 70 tals eller klippa kabeln?

Re: Säker kapning markkabel. 06 maj 2016 05:57 #12

Ett alternativ torde vara att lägga lös manteljorden i bägge ändarna och skala för att kunna summra på den . I kombination med phasenpenna. Skall kolla med vår lokala energileverantör om vi kan hyra/låna en fjärrklipp.

Re: Säker kapning markkabel. 06 maj 2016 05:58 #13

Tack för alla svar förresten!

Re: Säker kapning markkabel. 06 maj 2016 06:17 #14

  • Stefan Ericson
  • ( Bannlyst )
  • OFFLINE
  • Bannlyst
  • CNC Tekniker
  • Inlägg: 1309
Torbjörn, det fungerar.
Om du klipper med spänning på och håller i själv, så behövs öronskydd, skyddsglasögon och något mjukt att landa på , 4-5m bort.
Det är förståndigt att tänka till före, men jag har varit med om att folk har tänkt och det ändå blivit fel. Fjärrklippen är nog bra och spara tid, men jag har aldrig använt någon sådan.
Jag skulle ändå göra som jag skrev. En mattkniv av plast, som sticker ut lite mindre än isoleringen. Skär runt och sedan ca 0.5m efter kabeln, sedan runt igen. En isolerad skruvmejsel och peta bort isoleringen. En plast skiva mellan ledarna som ska klippas och dom andra. Det här ska göras även om man är säker på att det inte är spänning på.
Kan man skala kabel tar det inte så lång tid.
Lycka till.
Senast redigerad: 06 maj 2016 06:19 av Stefan Ericson.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.40 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa