Fråga angående utbyggnad

28 mar 2016 17:01 #1 av Patrik
Har en bekant som skulle vilja göra om ett gammalt häststall till verkstad och då vill han ha 5-6st en fas uttag för att köra lite maskiner. Det är inga tre fas maskiner utan enbart enfas, cirkelsågar osv. Men matningen till centralen i stallet är en EKKJ 3x2,5/2,5 och längden på den kabeln är säkert 35-40 meter, sen är det ytterligare 20m till rummet där den tänkta verkstaden ska vara.

Den belastning som finns idag är bara belysning men finns ett gammalt tre fas uttag indraget. Dock är nog installationen inte från i år. Gamla tygkablar och dylikt.

I mitt tycke känns det inte som någon vidare lösning att sätta upp nya uttag på befintlig central (som bekant önskar) i och med att matningen är så klen. Utan man bör väl dra fram en helt ny matning och kravet är väl 10mm2 på PEN så EKKJ 3x10/10 från mätarskåp till ny elcentral är väl lämpligt. Dessvärre är mätarskåpet fullt, men torde väl gå att byta ut det mot ett större?

Det är inget jobb jag ska utföra men hur ska man förklara för min bekant varför man bara inte kan ta ut nya uttag på den matning som finns. Detta är dessutom på landet så förimpedanser och dylikt är väl ganska viktigt att ha i åtanke. Eller har jag tänkt helt fel gällande detta?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 mar 2016 17:59 - 28 mar 2016 17:59 #2 av Michell Martic
En tanke är att han inte kommer använda alla maskiner samtidigt och momentant har han tillgång till 11,5kW totalt om du kan säkra 3x16A, eller om det redan är säkrat 3x16A på matningen. Gällande förimpedansen så kan det ju vara en idé att höra av sig till nätbolaget innan du bestämt dig. Ibland står trafon runt hörnet (någons hörn ska den ju stå runt) och även om det är en liten trafo (kanske 50 - 100kVA) så kan man ändå ha en rätt anständig förimpedans om man bara är i närheten av burken. Se till att komplettera din tillbyggda installation med jordfelsbrytare bara (om det blir av), alternativt om du har möjlighet att dela på noll- och jordplint i centralen och sätta jordfelsbrytaren på hela centralen.

Var även vaken på de särskilda regler som kan tänkas gälla i utrymmet i form av elmaterielens mekaniska hållfasthet samt risken för angrepp av skadedjur eller dylikt samt kemikalier, om det är aktuellt. Det får bli din egen bedömning som avgör vad som är tillämpligt.

Att matningen i sig är klen vet jag inte om det är motiv nog att låta bli. En vanlig lägenhet med spis, ugn, kaffekokare, mikrovågsugn och annan utrustning klarar sig oftast alldeles utmärkt på 3x16A och hade inte mått dåligt av en stigare på 2,5 mm2. Dock kan påpekas att gamla OVIR-kablar inte alltid hade samma dimensioner som de vi använder idag. I lägenheter var det gaska vanligt att OVIR'en var av dimension 1 mm2 exempelvis. Skillnaden när man tittar på dessa är inte så stor att det är enkelt att avgöra vilken dimension det är om man inte har en annan att jämföra med. Har du möjlighet så vore det kanske en idé att mäta upp kabelns motstånd med känd längd. Därefter kan du räkna ut vilken dimension som rimmar med denna impedans om du utgår från att du behöver ett rho-värde på 1,8 * 10-8 Ωm ungefär.

Dock så är det inte längre någon simpel utbyggnad med ett par uttag bara. Det för en del med sig. Men ovan har du kanske motiv till att låta bli om din bekante är påstridig.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Bo Siltberg, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 mar 2016 20:39 #3 av Patrik
Svar från Patrik i ämnet Fråga angående utbyggnad
Använder man befintlig matning så byter man ut centralen som sitter där, riktigt gammal plåtcentral med 6 säkringar tror jag det var. Visserligen kommer han aldrig ta ut max last, utan det är nog bara för cirkelsågen och någon batteriladdare för några maskiner. Sågen går ju inte i ett heller utan korta stunder.

Kan vem som helst begära ut förimpedanser från nätägaren?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 mar 2016 21:08 #4 av Michell Martic
Jajamensan!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 mar 2016 21:49 - 28 mar 2016 21:50 #5 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Fråga angående utbyggnad
Som Michell är inne på så måste man redan i första skedet ha lite koll på önskade (eller möjliga) anslutna effekter.

Är inte förimpedansen alltför pissig så kan befintlig 2,5mm2 ledning räcka till 16A, även med runt en 20 meter extra 1,5mm2 efter en liten UC.

Och sitter det diazed, porslinssäkringar, i matande ändå så är det bättre än automatsäkringar i detta fall.

Och blir det räligt med utlösningsvillkoret kan det kanske räcka med att ha 3x 10A ...?
Nästan 7kW tillgänglig effekt. 2300W per fas.

Sen om nu effekt räcker och utlösningsvillkor klarar sig så måste ni ändå kolla skicket på befintlig kabel.

Den kabeln skulle f.ö inte vara tillåten att dra trefas till UC idag. Då PEN måste vara minst 10mm2.
Men det har varit tillåtet, och den kan, om den är i bra skick, fortfarande brukas så länge inga ombyggnationer av anläggningen sker som rör just denna kabel.

Men byter ni (av vilken anledning som helst), så drar ni företrädesvis 5g6, eller 4x6+6, dvs femledarsystem till UC.


En jordfelsbrytare är det dock oomkullrunkeligt krav på, iom att ni drar en massa nytt i den nya verkstan.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 mar 2016 15:39 #6 av Rikard Ågren
Glöm inte att det även finns 13A att räkna på :tummeupp:

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 mar 2016 20:45 #7 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Fråga angående utbyggnad

Rikard Ågren skrev: Glöm inte att det även finns 13A att räkna på :tummeupp:

Mmmm.
Troligtvis (men inte säkert) är det inte strömvärde map uppvärmning som är begränsande här.
Troligare utlösningsvillkoret, och då hamnar väl 16A diazed och C13A automat på ungefär samma nivå?

Det kan ju också bli spänningsfallet som är dimensionerande, då kan C13 vara något att överväga.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 mar 2016 21:29 #8 av Rikard Ågren
Finns ju 13 diazed också

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.055 sekunder