Spis som löser ut JFB

09 dec 2015 21:19 #21 av Stefan Ericson
Johan, lossar elementet. Resistans mäter mellan nollas anslurning eller fasernas anslutning och jord på elementet. Oändligt = Ok annat = fel.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 21:26 #22 av Christer Djerf

Stefan Ericson skrev: Japp, det borde gå mäta med DMM om det är jordfel.


Högst tveksamt!

Har meggat element som varit felfria i kallt tillstånd, när värmespiralen blir upphettad och metallen utvidgas kommer jordfelet!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 21:34 #23 av Stefan Ericson
Johan, om plåt höjet på ellementet ligger mot jord, så går en jordfels ström den vägen. Det betyder mellan en fas och den. Om dom inte torkat värmeelementet vid tillverknigen, så kan felet ligga där. Om spisen har fungerat på JFB, så kan inte felet vara där. Då beror felet på skit eller inte använd spis. Då brukar det hjälpa med att avända den. Om det tar längre och längre tid innan JFB löser, så är det bara att forsätta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 21:37 #24 av Stefan Ericson
Sherlock, hur förklarar du då att oanvända spisar löser JFB?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 21:42 #25 av Stefan Ericson
Johan, om du vill kan jag försöka få tag i min lillebror. Han har jonbar i Norge nu, men har jobbat i fastigheter med den typen av problem.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 21:49 - 09 dec 2015 22:21 #26 av Stefan Ericson
Sherock, i en spis med elektronik, så rekommenderar jag att inte använda en megger. Den kan ha sönder elektroniken.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 22:18 #27 av Torbjörn Forsman
Det är ju inget som hindrar att man kopplar bort värmeelementet och meggar det separat medan det är varmt.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Christer Djerf

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 22:24 #28 av Stefan Ericson
Torbjörn, om en kund vill megga en spindel motor, så brukar jag säga åt dom att motorn ska vara 5 meter från maskin.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 22:33 #29 av Torbjörn Forsman

Stefan Ericson skrev: Torbjörn, om en kund vill megga en spindel motor, så brukar jag säga åt dom att motorn ska vara 5 meter från maskin.


Varför då?

Meggern lägger väl på 500-1000 V likspänning på provobjektet, och det ställer knappast till någon skada på avstånd. Elektroniken i ett någotsånär modernt, CE-märkt bruksföremål såsom en spis ska ju vara typprovad med bl a ESD-urladdningar på uppemot 16 kV mot utsatt del, man har kört EFT (burst, simulerad gnistöverspänning typ brytning av induktiv last) på kanske 1000-2000 V på matningen i olika kombinationer (L+N - PE , L - N m fl), förmodligen har man också testat simulerad åsköverspänning (surge).

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 22:37 #30 av Stefan Ericson
Torbjörn, megger har i princip varit föbjudna vid felsöknig på CNC maskiner sedan 80 talet.
Vet man vad man gör, så ok.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2015 22:52 #31 av Johan
Svar från Johan i ämnet Spis som löser ut JFB
Spisen har aldrig fungerat på JFB, dom köpte visserligen spisen begangnad men den är inte äldre än 5 år.


Men ska prova det du tipsa om Stefan, ska mäta på elementet när tillfälle framöver finns.

Tack för all hjälp! Detta forum är underbart att ha när man inte vet vart man ska vända sig med frågor eller funderingar :)
Följande användare sa tack: Stefan Ericson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2015 08:33 - 10 dec 2015 08:33 #32 av Christer Djerf

Stefan Ericson skrev: Sherlock, hur förklarar du då att oanvända spisar löser JFB?


Det är skillnad på nya och begagnade spisar, precis som det är skillnad på nya och begagnade bilar t.ex.!

I nya spisar är det ofta rester från tillverkningen som leder till krypströmmar, det är inte ovanligt att man behöver "bränna in" en ny spis utan JFB så att olja etc. dunstar bort.
Har man dessutom annan utrustning på samma JFB ökar känsligheten, en spis på egen JFB påverkas ju inte av läckströmmar från övrig utrustning!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2015 09:55 #33 av Johan
Svar från Johan i ämnet Spis som löser ut JFB
Så det skulle man också kunna prova då, lägga spisen utan för JFB och köra ugnen i några timmar bara och hoppas att den funkar bättre efter det då.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2015 10:57 - 13 dec 2015 12:29 #34 av Stefan Ericson
Det vanligaste felet med spis och JFB, är nog när en 70 årig gubbe som har fått en JFB installerad. Där behöver man inte ens fundera på om det blir fel.
Om man kan få en CNC maskin att fungera med pumpande av kylvatten 300l/min och max tryck 70 k/cm2, att fungera, så går det med en spis också.
Kunderna måste fråga vid köp, om den fungerar med JFB.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 dec 2015 11:31 #35 av Ronnie Lidström
Spisar som löser jfb är rätt vanligt.

Speciellt Electrolux spis med dubbelugn. Den är klart överrepresenterad i den statistiken. Lilla ugnens värmeelement löser jfb när den blivit varm.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.