Hej. Tänkte dra ut en 230 matning till en bastu ca: 130m, men spänningsfallet blir lite väl högt(8,31%) enligt Elvis på en 2,5 mm2 kabel och full last 10A.
Utlösningsvillkor går att få till med en diazed eller b-säkring+jfb.
Ska man alltid räkna på full last? (ska ju bara vara till lite belysning) men även till ett uttag??
Eller skulle man kunna ta en 5g2,5 och dubbla arean på L och N genom att lägga ihop 2 trådar och få 5mm2 på L-N eller finns det ett hinder för denna något okonventionella lösning???? :tokig:
Urban Holmlund skrev: Hej. Tänkte dra ut en 230 matning till en bastu ca: 130m, men spänningsfallet blir lite väl högt(8,31%) enligt Elvis på en 2,5 mm2 kabel och full last 10A.
Utlösningsvillkor går att få till med en diazed eller b-säkring+jfb.
Ska man alltid räkna på full last? (ska ju bara vara till lite belysning) men även till ett uttag??
Nja, det går också bra att räkna på känd last. Om gruppen endast försörjer en fast inkopplad apparat så är det absolut helt OK att dimensionera mot spänningsfall med just den lasten.
Och jag tycker nog att man kan i ditt bastufall kanske kan räkna bastuaggregatet som den kända lasten, en dimensionering i liten gråzon, typ.
Självklart är det bättre om det inte behöver "trixas" såhär. Men i en icke perfekt värld bl.a. med ekonomiska ramar så får man göra bra kompromisser.
Kan du dra en 5g2,5 och sätta ett trefas-aggregat?
Ta tjuren vid hornen och dra fram en riktig kabel så att du kan ha ett par uttag där ute med.
Förr eller senare kommer du ju vilja sätta in en ölkyl eller en stereo, eller kommer på att det är ett kalasbra ställe att ha ett uttag till elgräsklipparen.
Hmm. Bastun är såklart vedeldad.. Finns det något annat??
Åter till kärnfrågan.. Finns det något som säger att man inte skulle få dubbla arean genom att lägga ihop 2 ledare??
Det faller dels på att N-ledaren ska vara blå och dels på att man inte gör så här, utan man väljer en kabel med större area. Däremot får du lite bättre spänningsfall genom att nyttja alla tre faser och belasta dem så jämnt det går.
Hmm.. igen.. fortfarande ingen som kan döma ut min ide.. blå nolla..bara att tejpa den svarta blå i dosan..G/G däremot är ju G/G som den skall vara hela vägen, men blå?? Kan inte se varför det inte skulle fungera..Okonventionellt Ja.. men lite intressant;)
Ett tips från en som badat bastu på landet i norr.
Där fanns det ingen el alls. Fotogenlampa och batterier till radion funkar utmärkt samt jäkligt billigt
Bo Siltberg skrev: Det faller dels på att N-ledaren ska vara blå och dels på att man inte gör så här, utan man väljer en kabel med större area. Däremot får du lite bättre spänningsfall genom att nyttja alla tre faser och belasta dem så jämnt det går.
Mjae egentligen, gör det? Jag menar om vi nu ska göra en riktigt "outside the box" lösning som man bara kan komma på en fredagskväll med c:a 0,5 promille i blodet....
Baserat på en EXQJ 130m med 2,5mm2 blir det 963mΩ per ledare eller 1926mΩ i loop. Drar vi en 5-ledare och parallellkopplar två stycken ledare med varandra, brun och svart samt blå och grå, så får vi 481mΩ per ledare eller 963mΩ i loop....
Kopplar vi däremot ihop brun, svart och grå så säger vår gamle vän Kirchhoff att det bör bli 321mΩ respektive 963mΩ per ledare och då följaktligen 1284mΩ i loop.
Med loopresistans på 1284mΩ är vi nere i 5,6% spänningsfall på 10A last... Sätter vi då in en 6A säkring (inte för att jag någonsin tidigare föreslagit att man skall avsäkra för spänningsfallet) så är vi nere på ett spänningsfall på 3,34%
Gör man då det fräcka antagandet att du inte har mer än 1,5V spänningsfall i anslutningspunkten så är du hemma...
Du lär dock bli hedrad med en tråd i Elfel gruppen på Facebook när någon annan elektriker varit där och beskådat mästerverket...
Vill du ha RIKTIG outside the box-lösning?
Kör fas i L1 L2 L3 och N, låt g/g vara jord, banka ner ett spett i marken vid bastun och koppla det som nolla.
Kostnaden för kabeln oavsett val av area lär väl vara försvinnande liten i förhållande till vad det kostar att gräva ner den.
Det är ju enbart dumsnålt att inte lägga ner en rejält dimensionerad kabel.
Jag skulle dra 5g2,5 minst! Drar du treledare så kommer det inte dröja länge innan kunden vill styra YB från huset eller liknande. Är det bara till belysning så borde det väl räcka med 6A och då klarar du väl spänningsfallet?