Hej! Är pensionerad elektriker med behörighet.
Jag har monterat en ledarmatur 240v i taket i sovrummet i en gammal lägenhet.
När man släcker ljuset i badrummet( lysrör) blinkar det till i ledarmaturen i sovrummet som är släckt.
Likadant om man tar ur säkringen när lamporna i badrummet lyser.
Jordning saknas i sovrummet, men det sitter en gjutjärnsdosa i taket som armaturen hänger i takkroken på.
När jag tar ner ledarmaturen och hänger den i trådarna händer inget. Men när jag drar en provisorisk jordtråd från elcentralen till ledlampan blinkar det till igen när man släcker i badrummet.
Har kollat så allt är rätt kopplat tex att det är fasen som bryts vid brytarna.
Har kommit tillrätta med problemet genom att isolera armaturen från takdosan = jord.
Men det känns ju inte så bra.
Har hört mig för med flera installatörer I Karlskoga men ingen har varit med om detta.
Har även ringt till Elsäkerhetsverket men det var som att tala med morsan.
Tacksam för tips Mvh Olle Wistling
Är det en konventionell lysrörsarmatur i badrummet med reaktor, så kan man räkna med en liten spänningstopp när man slår av armaturen.
Detta för att drosseln försöker fortsätta skicka ström mot den öppna strömbrytaren, och det genererar en energi mot nollan.
Möjligen skulle det kunna vara detta som får en LED som inte behöver så mycket kräm för att blinka till att tändas, dvs en strömpuls på nollan eller jorden.
Men för att din felbeskrivning ska få någon relevans så torde din LED-armatur vara av jordad sort, inte SELV.
Vilket nog är lite ovanligt.
Och hur som helst känns hela denna förklaring som ett riktigt långskott, men jag kommer inte på något vettigare.
Prova att koppla en gnistsläckare (RC-nät eller varistor) parallellt med matningen till lysrörsarmaturen. Eller parallellt med strömbrytaren för lysrörsarmaturen.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
De är ej faskompenserade, ej kondensatorer. Men har det ngn. betydelse, dvs kan det vara ngn fara.
Felet försvann när jag isolerade ledarmaturen från takkroken.