strulande lysrör.

03 jan 2013 20:06 #1 av Fredrik Morin
Lysrörs armatur som inte funkar trotts att det går spänning fram. vad kan det bero på? Har bytt reaktorn men det hjälpte inte. kan man köra utan reaktor? Vad gör man då med kondensatorn? Lysrören är i brukbart skick.

pysslar med lite allt möjligt :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2013 20:30 #2 av Christoffer W
Svar från Christoffer W i ämnet strulande lysrör.
Du kan testa utan kondensatorn, reaktorn behövs.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2013 20:40 #3 av Mikael Dalåsen
Svar från Mikael Dalåsen i ämnet strulande lysrör.
Tändarna kan vara kass

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 jan 2013 19:01 #4 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet strulande lysrör.
Har varit ute för att tändare S10 4-65W inte har fungerat i 18W armatur.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 jan 2013 12:49 #5 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet strulande lysrör.
Låter som det är serietändning (en reaktor, två lysrör), då måste du ha tändare avsedda för det.
T.e.x. Philips S2 eller S2-E (elektronisk). Och seriekoppling kan krångla, ibland är det enda att byta alla (till rätt) grejor.
Följande användare sa tack: Fredrik Morin

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 jan 2013 13:53 #6 av Fredrik Morin
Svar från Fredrik Morin i ämnet strulande lysrör.
Nu funkar det. Tog nya tändare och bytte lysrör

pysslar med lite allt möjligt :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 08:56 #7 av Fredrik Morin
Svar från Fredrik Morin i ämnet strulande lysrör.
Så fort jag ska tända ..så går jfb. Vad kan det vara som jävlas?? Är armaturerna inte inkopplade så går det bra..vet inte hur jag ska komma vidare i felsökningen det räcker med att fas och nolla ska vara inkopplad för att jfb ska lösa.. hjälp

pysslar med lite allt möjligt :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 09:22 #8 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet strulande lysrör.
Om inte PE är inkopplad så löser JFBn av den strömspik som drosseln ger. Har du möjligen satt i en för kraftig drossel? Är kondensatorn frisk? Samma problem med andra lysrör i närheten av centralen? Din JFB kanske är från 90-talet och klarar inte störningar så bra?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 09:23 #9 av Torbjörn Christensen
Känns som att det blir bäst och billigast i längden att sätta upp en ny armatur.
Följande användare sa tack: Stefan Ericson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 09:31 #10 av Fredrik Morin
Svar från Fredrik Morin i ämnet strulande lysrör.
Det är gamla armaturer.. ny central..vad ska jag göra.?

pysslar med lite allt möjligt :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 09:34 #11 av Fredrik Morin
Svar från Fredrik Morin i ämnet strulande lysrör.
Så det borde vara startströmmen som löser jfb?

pysslar med lite allt möjligt :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 13:25 #12 av Torbjörn Christensen
Hur många armaturer handlar det om?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 16:24 #13 av Torbjörn Forsman
I ett sådant här fall skulle jag nästan gissa på att det är något jordfel i en enstaka armatur. Försök sektionera på något sätt för att snabbt hitta vilken armatur som är skyldig - börja t ex med att koppla bort hälften av armaturerna, när du sedan vet i vilken halva felet ligger så fortsätt halvera sektionerna tills du är nere på några enstaka misstänkta armaturer och kan koppla bort dem en och en.

Se också till att armaturerna är rätt kopplade med tanke på fas och nolla - drosseln ska alltid ligga i serie med fasledaren, nollan ska gå till en av lysrörets anslutningar. Fördelen med detta är att om en lysrörsdrossel av någon anledning blir överhettad så brukar det ganska snart bli jordfel i den, ligger det då fasspänning mellan drosseln och jord är det större chans att JFB löser ut innan den dåliga drosseln orsakar brand.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 16:49 #14 av Mats Lundqvist
Svar från Mats Lundqvist i ämnet strulande lysrör.
Är du säker på att jord - nolla inte är skiftade någonstans ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 16:58 #15 av Fredrik Morin
Svar från Fredrik Morin i ämnet strulande lysrör.
Felet. Hittat.. det var ån mupp som kopplat jfbn fel..dom hadde lagt den över nollan i stället för jorden...tips.. köp inte färdigkopplad central

pysslar med lite allt möjligt :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 17:01 #16 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet strulande lysrör.
Man får väl anspassa den efter 4 eller 5 ledar system?

Eller hur var den kopplad?

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 17:35 #17 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet strulande lysrör.
"Kontroll före idriftagning" :whistle:
Följande användare sa tack: Thomas Hausel, Emil Hallberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2014 21:30 #18 av Mats Lundqvist
Svar från Mats Lundqvist i ämnet strulande lysrör.
Felet beror knappast på den färdigkopplade centralen utan på den som installerade den. B)
Följande användare sa tack: Thomas Hausel

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.080 sekunder

Senaste foruminlägg