MFR-15

28 feb 2017 21:47 - 28 feb 2017 21:48 #1 av Marcus Lundström
Stötte på en MFR-15 "Magnetfältsreducerare" på en inkommande servis härom dagen. Något jag aldrig sett innan eller hört talas om.

Någon här som har erfarenhet av denna eller liknande?

www.nanotesla.se/page101618.html


Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 mar 2017 12:51 #2 av Mikael Wälikangas
Svar från Mikael Wälikangas i ämnet MFR-15
Hej,

Monterade in en sugtransformator i en skola för ca 10 år sedan där de hade problem med missljud i hörslingan. Kommer nu inte ihåg mätvärdena, men det blev klart bättre och de har inte hört utav sig efter det.

Den jag hade så var jag tvungen att bryta strömmen först före montering. Modellen var något liknande enligt nedan.

rtk.se/product.html/st26/63-sugtransformator

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 mar 2017 20:10 #3 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet MFR-15
Sitter inte en sådan sugtransformator ex. på varje laptop-laddare?
Mycket mindre då vill säga.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 mar 2017 20:24 #4 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet MFR-15
På den gamla goda tiden med "tjockskärmar" till datorerna var det ett gäng cad-stationer utmed en vägg som hade stora störningar i bilden. Det gick en stigare (tn-c) under golvet som uppvisade ca 15A i vagabonderande strömmar, monterade in sugtrafo och störningarna upphörde.
Var dock modellen som man kopplade in på kabeln, den är effektivare. Kommer dock inte ihåg hur låga de vagabonderande strömmarna blev efter detta men har för mig att det blev ca 0,5A eller liknande.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 mar 2017 21:07 #5 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet MFR-15
Nej

Klumparna på datorkablar är "ferriter" som skall filtrera bor högfrekventa signaler.

En sugtrafo ä'r en mycket enkel transformator med 2 lindningar, där inkommande ström och utgående ström går i var sin lindning. Detta minskar starkt eventuella läckande jordströmmar.

Används mycket inom järnvägen för att returströmmarna skall gå via spåren och inte via jorden.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 mar 2017 13:59 #6 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet MFR-15
Bra, då har jag det klart för mig.
Visste hur sug-transformatorn fungerar, har aldrig stött på någon.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.109 sekunder