Hade ett avbrott på inkommande PEN uppe i en stolpe (luftledning) till ett mätarskåp. Skruvade ur huvudsäkringarna illa kvickt och mätte sedan igen mellan marken nedanför mätarskåpet och PEN plinten i skåpet och hade 230v, nån som kan förklara det? Första tanken var om fas och PEN låg ihop någonstans men så var inte fallet. Problemet löste sig efter att PEN lagades. Nån som har några kloka tankar kring detta. Rundgång från grannar? Det var alltså PEN ledaren på kabeln som gick ner från stolpen som var av.
Pen-ledaren som var av, går den bara till ditt mätarskåp eller något mera?
Går den bara till ditt skåp och huvudsäkringarna var ur borde det inte vara 230V mellan Pen & sann jord.
Inte mitt skåp. Det var matningen till den abonnenten, så inget mer. Därför jag ställer frågan. Blev lite fundersam, verkade inte rimligt. Men nån kanske vet bättre =D Därför frågar jag här.
Inte någon strömtjuv som varit i farten så du fortfarande hade spänning in i anläggningen på någon fas?
Isåfall förklarar det ju att du hade spänning på pen
Fredrik Wall skrev: Inte någon strömtjuv som varit i farten så du fortfarande hade spänning in i anläggningen på någon fas?
Isåfall förklarar det ju att du hade spänning på pen
Bo Siltberg skrev: Kunde du mäta några andra spänningar i en frånkopplade anläggningen? Har anläggningen ett eget jordtag?
Nej inga andra spänningar mätta och anläggningen har inget eget jordtag från nätägaren. Letade inte efter något eget som kunden satt dit, men det tror jag inte. Det var dock en gammal sommarstuga. Kanske nå gamla VA rör som fungerat som jordtag isf.