Jordfelsbrytarkrav i verkstäder och industrier?
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1
  • 2

ÄMNE: Jordfelsbrytarkrav i verkstäder och industrier?

Re: Jordfelsbrytarkrav i verkstäder och industrier? 05 apr 2017 20:42 #21

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • NU ONLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1475
Nä det finns inget krav på JFB för fast anslutna maskiner i en industri. Så jag tror frågan ska ställas till berörd industri om de vill / inte vill ha det extra skydd som en JFB ger för just den o den maskinen. Man får försöka bedöma risken för jordfel eller direkt beröring. Industrier anses nog hålla en god underhållsstandard som förhindrar fel, men som sagt det finns många slags maskiner.

Re: Jordfelsbrytarkrav i verkstäder och industrier? 05 apr 2017 21:09 #22

Kan bara nämna JFB användning på oljeanläggningar i Norge.

JFB på samtliga smågrupper, uttag m.m.

I många fall har man IT-system med jordfelsövervakning, tål då 1 jordslutning.

Har ibland anslutit förlängningssladd med saltvatten i => jordfel. Elansvarig har kommer då rusande och undrar "vad gjorde ni nu ? ", jordfelsövervakningen har larmat .....